第四节 消防工程
一 、水灭火系统
(一)消火栓灭火系统
1. 室内消火栓给水系统的分类
根据室外消防给水系统提供的水量、水压及建筑物的高度、层数,室内消火栓给水系统的给水方式有以下几种:
(1) 无水泵和水箱的室内消火栓给水系统;
(2) 仅设水箱的室内消火栓给水系统;
(3) 设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统;
(4) 区域集中的室内高压消火栓给水系统及室内临时高压消火栓给水系统;
(5) 分区给水的室内消火栓给水系统。
加入考试网造价工程师学习群:645190997 获取更多备考资料
2. 室内消火栓给水系统主要设备
(1) 室内消火栓
室内消火栓形式分类:
1)按出水口形式分为:单出口室内消火栓、双出口室内消火栓。
2)按栓阀数分为:单栓阀室内消火栓、双栓阀室内消火栓。
3)按结构形式分:
① 直角出口型室内消火栓;
② 45°出口型室内消火栓;
③旋转型室内消火栓;栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360°旋转。
④ 减压型室内消火栓;通过设置在栓内或栓体进、出水口的节流装置,实现降低栓后出口压力的室内消火栓。
⑤ 旋转减压型室内消火栓;
⑥ 减压稳压型室内消火栓;在栓体内或栓体进、出水口设置自动节流装置,依靠介质本身的能量,改变节流装置的节流面积,将规定范围内的进水口压力减至某一需要的出水口压力,并使出水口压力自动保持稳定。
⑦旋转减压稳压型室内消火栓。
室内消火栓的配置:
1)应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;
2)应配置DN65有内衬的消防水带,长度不宜超过25m;消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30m,轻便水龙应配置DN25有内衬的消防水带,长度宜为30m。
(2)消防水泵结合器
下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
1)高层民用建筑;
2)设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
3)超过2层或建筑面积大于lOOOO㎡的地下或半地下建筑、室内消火栓设计流量大于lOL/s平战结合的人防工程;
4)高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;
5)城市交通隧道。
3.室内消火栓系统安装
(1) 管道的连接方式
室内消火栓给水管道,管径≤100mm时。 |
用热镀锌钢管或热镀锌无缝钢管。 |
采用螺纹连接、卡箍(沟槽式)管接头、法兰连接。 |
管径>100mm时。 |
采用焊接钢管或无缝钢管。 |
采用焊接或法兰连接。 |
消火栓系统的无缝钢管采用法兰连接,在保证镀锌加工尺寸要求的前提下,其管配件及短管连接采用焊接连接。
【例】室内消火栓给水管道,采用焊接钢管或无缝钢管,管径大于100mm时,管道连接方法宜采用( )。
A.螺纹连接
B.承插式连接
C.焊接
D.法兰连接
【答案】CD
【解析】管道的连接方式
1) 室内消火栓给水管道,管径不大于100mm时,宜用热镀锌钢管或热镀锌无缝钢管,管道连接宜采用螺纹连接、卡箍(沟槽式)管接头或法兰连接;管径大于100mm时,采用焊接钢管或无缝钢管,管道连接宜采用焊接或法兰连接。
(二)喷水灭火系统
1. 自动喷水灭火系统分类
自动喷水湿式灭火系统 |
具有控制火势或灭火迅速的特点;不适应于寒冷地区。使用环境温度为4℃~70℃。 |
自动喷水干式灭火系统 |
适用于环境温度低于4℃和高于70℃和不宜采用湿式喷头灭火系统的地方。 缺点:作用时间比湿式系统迟缓,灭火效率低于湿式灭火系统,要设置压缩机及附属设备,投资较大。 |
自动喷水干湿两用灭火系统 |
此种系统在设计和管理上都很复杂,很少采用。 |
自动喷水预作用系统 |
具有湿式系统和干式系统的特点,克服了干式系统延迟和湿式系统易渗水的缺点。 适用于不允许有水渍损失的建筑物、构筑物。 |
重复启闭预作用灭火系统 |
具有多次自动启动和自动关闭的特点,火灾复燃后能有效扑救。 |
水幕系统 |
水幕系统的工作原理与雨淋系统基本相同,所不同的是水幕系统喷出的水为水幕状。 水幕系统不具备直接灭火的能力,一般情况下与防火卷帘或防火幕配合使用,起到防止火灾蔓延的作用。 |
【例1】一自动喷水灭火系统由闭式喷头、水流指示器、湿式自动报警阀组、控制阀及管路系统组成,在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水,该系统为()。
A.自动喷水湿式灭火系统
B.自动喷水干式灭火系统
C.自动喷水预作用系统
D.自动喷水雨淋灭火系统
【答案】A
【解析】湿式系统是指在准工作状态时管道内充满有压水的闭式系统。该系统由闭式喷头、水流指示器、湿式自动报警阀组、控制阀及管路系统组成,必要时还包括与消防水泵联动控制和自动报警装置。
【例2】不适合于寒冷地区的灭火系统为( )。
A.自动喷水干式灭火系统
B.自动喷水干湿两用灭火系统
C.自动喷水预作用灭火系统
D.自动喷水湿式灭火系统
【答案】D
【解析】自动喷水湿式灭火系统。主要缺点是不适应于寒冷地区。
2. 水喷雾灭火系统
(1)水喷雾灭火系统与自动喷水灭火系统相比有以下几方面的特点。
适用范围:该系统不仅能够扑灭A类固体火灾,同时由于水雾自身的电绝缘性及雾状水滴的形式不会造成液体火飞溅,也可用于扑灭闪点大于60℃的B类火灾和C类电气火灾。
保护对象:水喷雾灭火系统主要用于保护火灾危险性大,火灾扑救难度大的专用设备或设施。
用途:由于水喷雾具有的冷却、窒息、乳化、稀释作用,使该系统的用途广泛,不仅可用于灭火,还可用于控制火势及防护冷却等方面。
水喷雾灭火系统要求的水压较自动喷水系统高,水量也较大,因此在使用中受到一定的限制。
这种系统一般适用于工业领域中的石化、交通和电力部门近年来,我国许多行业逐步扩大了水喷雾系统的使用范围,如高层建筑内的 柴油机发电机房、燃油锅炉房等。
(2) 系统的组成
水喷雾灭火系统固定式水喷雾灭火系统一般由高压给水设备、控制阀、水雾喷头、火灾探测自动控制系统等组成。
离心雾化型水雾喷头适用于扑救电气火灾及保护电气设施的场合。这主要是由于离心雾化型水雾喷头能喷射出不连续的间断雾状水滴,具有良好的绝缘性能而不导电。
【例1】与自动喷水灭火系统相比,水喷雾灭火系统对水压、水量的要求应为()。
A.水压低、水量小
B.水压高、水量小
C.水压低、水量大
D.水压高、水量大
【答案】D
【解析】水喷雾灭火系统要求的水压较自动喷水系统高,水量也较大,因此在使用中受到一定的限制。
【例2】在下列灭火系统中,可以用来扑灭高层建筑内的柴油机发电机房和燃油锅炉房火灾的灭火系统是()。
A.自动喷水湿式灭火系统
B.自动喷水干式灭火系统
C.水喷雾灭火系统
D.自动喷水雨淋系统
【答案】C
【解析】水喷雾灭火系统一般适用于工业领域中的石化、交通和电力部门。在国外工业发达国家已得到普遍应用。近年来,我国许多行业逐步扩大了水喷雾系统的使用范围,如高层建筑内的柴油机发电机房、燃油锅炉房等。
4.喷水灭火系统安装
(1)阀门及其附件的现场检验
报警阀应逐个进行渗漏试验,试验压力为额定工作压力的2倍,试验时间为5min,阀瓣处应无渗漏。
(2)管道安装。
1)管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不得采用补芯;当需要采用补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个;公称直径大于50mm的管道上不宜采用活接头。
(3)报警阀组安装。
报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。
(4)水流指示器安装。
1)水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求。
2)水流指示器一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。
一级建造师二级建造师消防工程师造价工程师土建职称公路检测工程师建筑八大员注册建筑师二级造价师监理工程师咨询工程师房地产估价师 城乡规划师结构工程师岩土工程师安全工程师设备监理师环境影响评价土地登记代理公路造价师公路监理师化工工程师暖通工程师给排水工程师计量工程师
执业药师执业医师卫生资格考试卫生高级职称护士资格证初级护师主管护师住院医师临床执业医师临床助理医师中医执业医师中医助理医师中西医医师中西医助理口腔执业医师口腔助理医师公共卫生医师公卫助理医师实践技能内科主治医师外科主治医师中医内科主治儿科主治医师妇产科医师西药士/师中药士/师临床检验技师临床医学理论中医理论