  三、泡沫灭火系统

  (一)系统的分类及使用范围

  1. 按泡沫发泡倍数分类

  (1)低倍数泡沫灭火系统

  低倍数泡沫是指泡沫混合液吸入空气后,体积膨胀小于20倍的泡沫。主要用于扑救原油、汽油、煤油、柴油、甲醇、丙酮等B类的火灾,适用于炼油厂、化工厂、油田、油库、为铁路油槽车装卸油的鹤管栈桥、码头、飞机库、机场等。一般民用建筑泡沫消防系统等常采用低倍数泡沫消防系统。

  低倍数泡沫液有普通蛋白泡沫液,氟蛋白泡沫液,水成膜泡沫液(轻水泡沫液),成膜氟蛋白泡沫液及抗溶性泡沫液等几种类型。

  (2)中倍数泡沫灭火系统

  发泡倍数在21~200之间的称为中倍数泡沫。一般用于控制或扑灭易燃、可燃液体、固体表面火灾及固体深位阴燃火灾。稳定性较低倍数泡沫灭火系统差,在一定程度上会受风的影响,抗复燃能力较低,因此使用时需要增加供给的强度。中倍数泡沫灭火系统能扑救立式钢制贮油罐内火灾。

  (3)高倍数泡沫灭火系统

  发泡倍数在201~1000之间称为高倍数泡沫。高倍数泡沫灭火系统在灭火时,能迅速以全淹没或覆盖方式充满防护空间灭火、并不受防护面积和容积大小的限制,可用以扑救A类火灾和B类火灾。高倍数泡沫绝热性能好、无毒、有消烟、可排除有毒气体、形成防火隔离层并对在火场灭火人员无害。高倍数泡沫灭火剂的用量和水的用量仅为低倍数泡沫灭火用量的1/20,水渍损失小,灭火效率高,灭火后泡沫易于清除。

  高倍泡沫灭火系统一般可设置在固体物资仓库、易燃液体仓库、有贵重仪器设备和物品的建筑、地下建筑工程、有火灾危险的工业厂房等。但不能用于扑救立式油罐内的火灾、未封闭的带电设备及在无空气的环境中仍能迅速氧化的强氧化剂和化学物质的火灾。

  2. 按设备安装使用方式分类

  (1)固定式泡沫灭火系统;

  (2)半固定式泡沫灭火系统;

  (3)移动式泡沫灭火系统。

  【例】具有绝热性能好、无毒、能形成防火隔离层并对在火场灭火人员无害的特点。并且能迅速以全淹没或覆盖方式充满防护空间灭火、并不受防护面积和容积大小的限制的灭火方式为( )。

  A. 半固定式泡沫灭火系统

  B. 低倍数泡沫灭火系统

  C. 高倍数泡沫灭火系统

  D. 中倍数泡沫灭火系统

  【答案】C

  【解析】高倍数泡沫灭火系统在灭火时,能迅速以全淹没或覆盖方式充满防护空间灭火、并不受防护面积和容积大小的限制,可用以扑救A类火灾和B类火灾。高倍数泡沫绝热性能好、无毒、有消烟、可排除有毒气体、形成防火隔离层并对在火场灭火人员无害。高倍数泡沫灭火剂的用量和水的用量仅为低倍数泡沫灭火用量的1/20,水渍损失小,灭火效率高,灭火后泡沫易于清除。

  (二)系统的主要设备

  1.泡沫比例混合器;

  2.空气泡沫产生器;

  3.泡沫喷头;

  4.泡沫液贮罐;

  5.固定消防炮灭火系统

  固定消防炮灭火系统由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。

  (1)按喷射介质可分为水炮系统、泡沫炮系统和干粉炮系统。

  (2)按控制装置分为远控消防炮灭火系统和手动消防炮灭火系统。

  (3)系统灭火剂的选用及适用范围:

  1)泡沫炮系统适用于甲、乙、丙类液体、固体可燃物火灾现场。

  2)干粉炮系统适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾现场。

  3)水炮系统适用于一般固体可燃物火灾现场。

  4)水炮系统和泡沫炮系统不得用于扑救遇水发生化学反应而引起燃烧、爆炸等物质的火灾。

  (4)固定消防炮灭火系统的设置。

  1)在下列场所宜选用远控炮系统:有爆炸危险性的场所,有大量有毒气体产生的场所,燃烧猛烈、产生强烈辐射热的场所,火灾蔓延面积较大且损失严重的场所,高度超过8m且火灾危险性较大的室内场所,发生火灾时灭火人员难以及时接近或撤离固定消防炮位的场所。

  2)室内消防炮的布置数量不应少于两门;设置消防炮平台时,其结构强度应能满足消防炮喷射反力的要求。

  3)室外消防炮的布置应能使消防炮的射流完全覆盖被保护场所及被保护物,消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的上风方向;当灭火对象高度较高、面积较大时,或在消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时,应设置消防炮塔。

  6.火灾报警装置。

  四、消防工程计量

  (一)消防工程工程量计算规则

  1. 水灭火系统工程量计算规则

“个”

水喷淋(雾)喷头;水流指示器;减压孔板;集热板。

“组”

报警装置、温感式水幕装置;法兰;末端试水装置(压力表、控制阀);灭火器。

“套”

室内、外消火栓;消防水泵接合器。

“台”

消防水炮。

  2. 气体灭火系统工程量计算规则

“个”

不锈钢管管件;选择阀、气体喷头。

“套”

贮存装置(灭火剂存储器、集流阀、容器阀、压力指示仪)、称重检漏装置、无管网气体灭火装置(气瓶柜装置、自动报警控制装置)。

  3. 泡沫灭火系统工程量计算规则

“个”

不锈钢管管件、铜管管件。

“台”

泡沫发生器、泡沫比例混合器、泡沫液贮罐。

  4. 火灾自动报警系统

  5. 消防系统调试

“系统”

自动报警系统

“点”

自动喷洒系统、水灭火控制装置。

“部”

消防电梯。

  【例1】依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)的规定,自动报警系统调试按“系统”计算。其报警系统包括探测器、报警器、消防广播及( )。

  A.报警控制器

  B.防火控制阀

  C.报警按钮

  D.消防电话

  【答案】ACD

  【解析】自动报警系统,包括各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器、消防广播、消防电话等组成的报警系统;按不同点数以“系统”计算。水灭火控制装置,自动喷洒系统按水流指示器数量以“点(支路)”计算;消火栓系统按消火栓启泵按钮数量以“点”计算;消防水炮系统按水炮数量以“点”计算。

  【例2】依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)的规定,水灭火系统报警装置按型号、规格以“组”计算,以下选项属于湿式报警装置安装工程量内的是( )。

  A.压力表及压力开关

  B.试验阀及报警阀

  C.法兰及孔板

  D.过滤器及延时器

  【答案】ABD

  【解析】湿式报警装置包括:湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试 验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等。

  【例3】依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013),消防工程工程量计量时,下列装置按“组”计算的有()。

  A.消防水炮

  B.报警装置

  C.末端试水装置

  D.温感式水幕装置

  【答案】BCD

  【解析】消防水炮按台计量;报警装置、温感式水幕装置按型号、规格以组计算;末端试水装置按规格、组装形式以组计算。