二、 气体灭火系统
气体灭火系统是以气体作为灭火介质的灭火系统,我国目前常用的气体灭火系统主要有二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体自动灭火系统和热气溶胶预制灭火系统。
(一)气体灭火系统特点及使用范围
1.二氧化碳灭火系统
二氧化碳灭火系统主要用于扑救甲、乙、丙类(甲类闪点<28℃,乙类闪点≥28℃至<60℃,丙类≥60℃)液体火灾,某些气体火灾、固体表面和电器设备火灾。
应用的场所有:
(1)油浸变压器室、装有可燃油的高压电容器室、多油开关及发电机房等;
(2)电信、广播电视大楼的精密仪器室及贵重设备室、大中型电子计算机房等;
(3)加油站、档案库、文物资料室、图书馆的珍藏室等;
(4)大、中型船舶货舱及油轮油舱等。
不适用于扑救活泼金属及其氢化物的火灾、自己能供氧的化学物品火灾、能自行分解和供氧的化学物品火灾。
2.七氟丙烷灭火系统
七氟丙烷是一种以化学方式灭火为主的洁净气体灭火剂,该灭火剂无色、无味、不导电,无二次污染,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点;特别是它不含溴和氯,对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,是一种洁净气体灭火剂。
七氟丙烷灭火系统具有效能高、速度快、环境效应好、不污染被保护对象、安全性强等特点,适用于有人工作的场所,对人体基本无害;但不可用于下列物质的火灾:
(1)氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等;
(2)活泼金属,如:钾、钠、镁、铝、铀等;
(3)金属氧化物,如:氧化钾、氧化钠等;
(4)能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。
3.IG541混合气体灭火系统
IG541混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定比例混合而成的气体。混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性及不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应。以环保的角度来看,是一种较为理想的灭火剂。
IG541混合气体灭火系统主要适用于电子计算机房、通信机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等经常有人工作的场所,可用于扑救电气火灾、液体火灾或可溶化的固体火灾,固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾,但不可用于扑救D类活泼金属火灾。
4.热气溶胶预制灭火系统
热气溶胶灭火剂是一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和黏合剂组成的固体混合物。包括S型热气溶胶、K型热气溶胶和其他型热气溶胶。
S型气溶胶灭火装置:S型气溶胶是固体气溶胶发生剂反应的产物,含有约98%以上的气体。不破坏臭氧层,无温室效应,符合绿色环保要求。其灭火剂是以固态常温常压储存,不存在泄漏问题,维护方便;属于无管网灭火系统,安装相对灵活,无需布置管道,工程造价相对较低。
S型气溶胶灭火装置主要适用于扑救电气火灾、可燃液体火灾和固体表面火灾。如计算机房、通信机房、变配电室、发电机房、图书室、档案室、丙类可燃液体等场所。
(二)系统的组成及一般规定
(1)储存装置应符合下列规定:
1)二氧化碳灭火管网系统的储存装置由储存容器、容器阀和集流管等组成,七氟丙烷和IG541预制灭火系统的储存装置由储存容器、容器阀等组成,热气溶胶预制灭火系统的储存装置由发生剂罐、引发器和保护箱(壳)体等组成。
2)容器阀和集流管之间应采用挠性连接。储存容器和集流管应采用支架固定。
3)储存装置上应设耐久的固定铭牌,并应标明每个容器的编号、容积、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等。
4)管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10~50℃。
5)储存装置的布置,应便于操作、维修及避免阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离不宜小于1.Om,且不应小于储存容器外径的1.5倍。
6)在储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表。组合分配系统的集流管,应设安全泄压装置。
7)在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器。
8)组合分配系统中的每个防护区应设置控制灭火剂流向的选择阀,选择阀的位置应靠近储存容器且便于操作。选择阀应设有标明其工作防护区的永久性铭牌。
9)喷头应有型号、规格的永久性标识。设置在有粉尘、油雾等防护区的喷头,应有防护装置。
10)喷头的布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求。当保护对象属可燃液体时,喷头射流方向不应朝向液体表面。
(2)管道及管道附件应符合下列规定:
1)输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。
2)输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。
3)输送启动气体的管道,宜采用铜管。
4)管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。
【例1】二氧化碳灭火系统不适用于扑救( )。
A.固体表面火灾
B.电器设备火灾
C.活泼金属火灾
D.活泼金属氢化物火灾
【答案】CD
【解析】二氧化碳为化学性质不活泼的气体,但在高温条件下能与锂、钠等金属发生燃烧反应,因此二氧化碳不适用于扑救活泼金属及其氢化物的火灾(如锂、钠、镁、铝、氢化钠等)、自己能供氧的化学物品火灾(如硝化纤维和火药等)、能自行分解和供氧的化学物品火灾(如过氧化氢等)。
【例2】具有效能高、速度快、环境效应好、不污染被保护对象、安全性强等特点,适用于有人工作的场所,对人体基本无害的灭火系统是( )。
A.二氧化碳灭火系统
B.热气溶胶预制灭火系统
C.IG541混合气体灭火系统
D. 七氟丙烷灭火系统
【答案】D
【解析】七氟丙烷是一种以化学方式灭火为主的洁净气体灭火剂,该灭火剂无色、无味、不导电,无二次污染,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点;特别是它不含溴和氯,对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,是一种洁净气体灭火剂。
七氟丙烷灭火系统具有效能高、速度快、环境效应好、不污染被保护对象、安全性强等特点,适用于有人工作的场所,对人体基本无害。
【例3】气体灭火系统管道连接,当管道直径为100mm时,应采用( )方式连接。
A.螺纹连接
B.焊接连接
C.法兰连接
D.热熔连接
【答案】C
【解析】管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。