造价工程师

各地资讯

当前位置:考试网 >> 造价工程师 >> 安装工程 >> 安装指导 >> 2019造价工程师《安装工程》教材精讲:第四章第五节

2019造价工程师《安装工程》教材精讲:第四章第五节_第4页

考试网  [2018年12月25日]  【

  四、配管配线工程

  (一)管子的选择

电线管

管壁较薄,适用于干燥场所的明、暗配。

焊接钢管

管壁较厚,适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配。

硬塑料管

耐腐蚀性较好,易变形老化,机械强度次于钢管,适用腐蚀性较大的场所的明、暗配。

半硬塑料管

刚柔结合、易于施工,劳动强度较低,质轻,运输较为方便,已被广泛应用于民用建筑暗配管。

  (二)管子的加工

  1.管子的切割有钢锯切割、切管机切割、砂轮机切割。砂轮机切割是目前先进、有效的方法,切割速度快、功效高、质量好。禁止使用气焊切割。

  2. 管子煨弯,其方法有冷煨弯和热煨弯两种。冷煨弯用弯管器(只适用于DN25,即25. 4mm以下的钢管)。用电动弯管机煨弯,一般可弯制DN70mm以下的管子,DN 70mm以上的管子采用热煨。热煨管煨弯角度不应小于90°。

  3.导管的加工弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径10%。

  (三)管子的连接

管与管的连接

采用丝扣连接,加焊跨接地线。禁止采用电焊或气焊对焊连接。

管子与配电箱、盘、开关盒、灯头盒、插座盒

套丝扣、加锁母。

管子与电动机

蛇皮管连接,管口距地面高为200mm。

  (四)管子的安装

  (1)明配管安装。

  1)当电气管在热水管下面时为0.2m,在上面时为0.3m。

  2)当电气管路在蒸气管下面时为0.5m,在上面时为1m。

  (2)暗配管的安装,

  电线管路平行敷设超过下列长度时,中间应加接线盒:

  1)导管长度每大于40m,无弯曲。

  2)导管长度每大于30m,有1个弯曲。

  3)导管长度每大于20m,有2个弯曲。

  4)导管长度每大于10m,有3个弯曲。

  在垂直敷设管路时,装设接线盒或拉线盒的距离尚应符合下列要求;

  1)导线截面50mm2及以下时,为30m。

  2)导线截面70~95mm2时,为20m。

  3)导线截面120~240mm2时,为18m。

  (五)穿管配线

  不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管子内,但下列几种情况除外:

  1)额定工作电压50V及以下的回路;

  2)同一设备或同一联动系统设备的主回路和无抗干扰要求的控制回路;

  3)同一个照明器具的几个回路;

  4)三相或单相的交流单芯线,不得单独穿于钢导管内;

  5)管内电线的总截面面积(包括外护层)不应大于导管内截面面积的40%,且电线总数不宜多于8根;

  6)电线穿入钢导管的管口在穿线前应装设护线口;对不进入盒(箱)的管口,穿入电线后,应将管口密封。

  (六)导线的连接

  导线连接方法:铰接、焊接、压接和螺栓连接等。对导线连接的基本要求有:

  (1)连接可靠,接头电阻小,稳定性好,接头电阻不应大于相同长度导线的电阻。

  (2)接头的机械强度不应小于导线机械强度的80%。

  (3)耐腐蚀。

  (4)绝缘性能好,接头的绝缘强度应与导线的绝缘强度一样。

  【例1】电气配管配线工程中,穿管配线正确的操作是( )。

  A.穿线后应当用破布或空气压缩机将管内的杂物、水分清除干净。

  B.同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路,可穿入同一管子内

  C.同一交流回路的导线不得穿入同一管内

  D.照明花灯所有回路不能穿入同一管内

  【答案】B

  【解析】穿管配线:

  1.穿线前应当用破布或空气压缩机将管内的杂物、水分清除干净。

  2.不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管子内,但下列几种情况除外:

  1)额定工作电压50V及以下的回路;

  2)同一设备或同一联动系统设备的主回路和元抗干扰要求的控制回路;

  3)同一个照明器具的几个回路;

  4)三相或单相的交流单芯线,不得单独穿于钢导管内;

  5)管内电线的总截面面积(包括外护层)不应大于导管内截面面积的40%,且龟线总数不宜多于8根;

  6)电线穿人钢导管的管口在穿线前应装设护线口;对不进入盒(箱)的管口,穿入电线后,应将管口密封。

  【例2】电线管连接时,禁止采用的连接方式为( )。

  A.电焊连接

  B.气焊连接

  C.对焊连接

  D.丝扣连接

  答案:ABC

  解析:管子的连接

  (1)管与管的连接采用丝扣连接,禁止采用电焊或气焊对焊连接。用丝扣连接时,要加焊跨接地线。

  (2)管子与配电箱、盘、开关盒、灯头盒、插座盒等的连接应套丝扣、加锁母。

  (3)管子与电动机一般用蛇皮管连接,管口距地面高为200mm。

  【例3】暗配电线管路垂直铺设中,导线截面为120-240m㎡时,装设接线盒或拉线盒的距离为( )。

  A.18m

  B.20m

  C.25m

  D.30m

  【答案】A

  【解析】1)导线截面50mm2及以下时,为30m。

  2)导线截面70~95mm2时,为20m。

  3)导线截面120~240mm2时,为18m。