  二、电动机种类和安装

  (一)电动机分类

  (二)电动机的型号及选择

  1. 电动机的选择

  功率的选择。负载转矩的大小是选择电动机功率的主要依据,电动机铭牌标出的额定功率是指电动机轴输出的机械功率。为了提高设备自然功率因数,应尽量使电动机满载运行,电动机的效率一般为80%以上。

  2. 电动机的启动方法

  (1)直接启动。直接启动也称全压启动,仅用一个控制设备即可。其特点为:

  ①启动电流大,一般为额定电流的4~7倍。

  ②启动方法简单,但一般仅适用于容量小于7.5kW的三相异步电动机。

  ③具体接线方法有星形连结和三角形连结。

  (2)减压启动。当电动机容量较大时,为了降低启动电流,常采用减压启动。

 

星—三角启动法(Y-Δ)

当电动机正常工作时为三角形连结时,先用星形连结启动。由于定子电压降低了#FormatImgID_15#倍,从而降低了启动电流,启动后立刻改为三角形连结运行。

自耦减压启动控制柜(箱)减压启动

星接或三角接都可使用,对电动机具有过载、断相、短路等保护。

绕线转子异步电动机启动方法

绕线转子异步电动机采用在转子电路中串入电阻的方法,降低启动电流,提高启动转矩。

软启动器

软启动器满足电动机平稳启动,可靠性高、维护量小、电动机保护良好以及参数设置简单等优点。

变频启动

把工频电源(50Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机变速运行。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。

  【例1】能够满足电动机平稳启动,同时可靠性高、维护量小、参数设置简单的电动机启动方法是( )。

  A.直接启动

  B.软启动器启动

  C.变频启动

  D.星-三角启动

  【答案】B

  【解析】软启动器除了完全能够满足电动机平稳启动这一基本要求外,还具有很多优点,比如可靠性高、维护量小、电动机保护良好以及参数设置简单等。

  【例2】当电动机容量较大时,为降低启动电流,常用的减压启动方法有( )。

  A.绕线转子同步电动机启动法

  B.绕线转子异步电动机启动法

  C.软启动器启动法

  D.感应减压启动法

  【答案】BC

  【解析】减压启动。当电动机容量较大时,为了降低启动电流,常采用减压启动。

  ①星—三角启动法(Y-Δ)。

  ②自耦减压启动控制柜(箱)减压启动

  ③绕线转子异步电动机启动方法

  ④软启动器

  ⑤变频启动

  (三)电机的安装

  1.基础验收。一般基础承重量不应小于电机重量3倍,基础各边应超出电机底座边缘100~150mm。

  2.电机干燥。干燥方法:

  (1) lkV以下电机使用1000V摇表,绝缘电阻值不应低于lMΩ/kV;

  (2) lkV及以上电机使用2500V摇表,定子绕组绝缘电阻不应低于1MΩ/kV,转子绕组绝缘电阻不应低于0.5MΩ/kV,并做吸收比(ROO/R15)试验,吸收比不小于1.3。

  干燥方法为:外部干燥法(热风干燥法、电阻器加盐干燥法、灯泡照射干燥法);

  通电干燥法(磁铁感应干燥法、直流电干燥法、外壳铁损干燥法、交流电干燥法)。

  3.电机控制和保护设备安装应符合下列要求:

  1)电机控制及保护设备一般设置在电动机附近;

  2)每台电动机均应安装控制和保护设备,对遥控及多点控制的电动机,应在各控制点装设“停”、“启”信号,并在电机附近设置断开电源装置;备用电机除装设可靠的电气连锁或机械连锁外,应在操作回路或主回路中装设断开装置。

  3)装设过流和短路保护装置(或需装设断相和保护装置),保护整定值一般为:采用热元件时,按电动机额定电流1.1~1.25倍;采用熔丝(片)时,按电机额定电流1.5~2.5倍。

  【例1】在电机干燥工作中,磁铁感应干燥法和外壳铁损干燥法应属于( )。

  A.内部干燥法

  B.外部干燥法

  C.通电干燥法

  D.直流干燥法

  【答案】C

  【解析】电机干燥方法:

  1)外部干燥法(热风干燥法、电阻器加盐干燥法、灯泡照射干燥法);

  2)通电干燥法(磁铁感应干燥法、直流电干燥法、外壳铁损干燥法、交流电干燥法)。

  【例2】电机控制和保护设备安装中,应符合的要求有()。

  A.每台电机均应安装控制和保护设备

  B.电机控制和保护设备一般设在电机附近

  C.采用熔丝的过程和短路保护装置保护整定值一般为电机额定电流的1.1-1.25倍

  D.采用热元件的过流和短路保护装置保护整定值一般为电机额定电流的1.5-2.5倍

  【答案】AB

  【解析】装设过流和短路保护装置保护整定值一般为:采用热元件时,按电机额定电流的1.1~1.25倍;采用熔丝(片)时,按额定电流的1.5-2.5倍。