四,复杂结构:
12复杂结构框支梁配筋率(P98页10.2.8)
13复杂结构框支柱配筋率(P100页10.2.11)配箍特征值+0.02
14框支梁上部墙体配筋(P101页10.2.13)
15部分框支剪力墙结构,剪力墙底部加强部位配筋(P103页10.2.15)
16转换层楼板厚度不小于180mm,应双层双向配筋。每层每方向配筋率不宜小于0.25%,楼板边缘及洞口边设边梁,纵向钢筋最小配筋率不小于1%(P104页10.2.20)
17 厚板配筋总0.6%,抗剪箍筋0.45%(P104页10.2.22)
18加强层及上下一层的框架柱。箍筋全段加密(P106页10.3.3)
19错层处剪力墙砼大于C30,非抗震时0.3%,抗震0.5%(p106页10.4.5)
20连体结构边梁截面加大,楼板厚度150mm以上,0.25%配筋(P107页10.5.4)
五,混合结构:
21混合结构中型钢砼梁纵向配筋率不小于0.3%(P114页11.3.1)
22钢砼梁箍筋配筋率不小于0.15%(P115页11.3.2)
23钢砼柱纵向配筋率不小于0.8%(P116页11.3.5)含钢率轴压比大于0.4时不小于4%,小于0.4时不小于3%
24钢砼柱箍筋配筋率 (P117页11.3.6)
构件规范性校核步骤:(以框架柱为例)
1纵向钢筋配筋率包括单边配筋校核。(P55页6.3.2)(P59页6.4.3)
2箍筋配筋率,直径,间距校核。(P60页6.4.7,6.3.5-4)
各种结构承载力:
一,框架结构:
1矩形截面偏心受压框架柱斜截面受剪承载力(P53页6.2.8)
2矩形截面框架柱出现拉力斜截面受剪承载力(P54页6.2.9)
3框架梁斜截面受剪承载力(P54页6.2.10)砼规p171页11.3.4
4框架梁,框架柱,框支柱正截面 承载力(P54页6.2.13)
二,剪力墙结构
5剪力墙考虑弯曲及剪切变形影响,等效刚度: 施书
6偏心受压剪力墙的正截面受压承载力(p72页7.2.8)有地震时除0.85
7矩形截面偏心受拉剪力墙的正截面承载力(p74页7.2.9)有地震时除0.85
8偏心受压剪力墙的斜截面受剪承载力(p75页7.2.11)有地震时除0.85,注意λ=1.5-2.2
9偏心受拉剪力墙的斜截面受剪承载力(p76页7.2.12)有地震时除0.85,注意λ=1.5-2.2
10连梁的斜截面受剪承载力(p82页7.2.24)有地震时除0.85,注意跨高比
(1) 轴压比限值的选取一定要看小字(注释)部分,很容易出错。
(2) 分层法计算时,柱刚度前乘以0.9,底层柱不要乘以0.9。
(3) 在结构内力与位移计算中,现浇楼面和装配整体式楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取为1.3~2.0。如果是中间框架,刚度前应乘以2;边框架乘以1.5。
(4)地震参与组合时,注意风荷载是否参与组合。
(5)底部剪力法计算地震作用时,混凝土结构和钢结构所乘以的系数不同。混凝土为0.85,高层钢结构为0.8(高钢规),而多层钢结构为0.85。
(3)计算水平地震影响系数时要考虑T1和5倍Tg的关系
(3)高规中的抗震等级,要分清房屋是A还是B级高度,然后再看场地类别…总之要一步一步地判别,一跳步骤就中招。
(4)抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应提高一级采用。
(5)对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级尚宜按规定提高一级采用,已经为特一级时可不再提高。
(6)对于框架-剪力墙结构或者剪力墙结构,注意当翼墙长度小于3倍墙厚或者端柱截面边长小于2倍墙厚时,视为无翼墙、无端柱。
(6)一、二级框支柱由地震产生的轴力应分别乘以增大系数1.5,1.2。注意是地震产生的轴力调整,其它的不用。
