(2)抗震计算(地震作用)注:作用计算以地区烈度为依据!!!
1,甲类建筑应高于本地区烈度计算。《建筑工程设防分类标准》3.0.3
2,乙丙丁类按本地区烈度计算。《建筑工程设防分类标准》3.0.3
3,8,9度抗震设计时,高层建筑的大跨度和长悬臂机构考虑竖向地震作用。3.3.1-3
4,9度时抗震设计时,计算竖向地震作用。3.3.1-4
5,6度以上高层建筑都要地震作用计算p167页3.3.1条文
6,转换构件8度抗震设计时,考虑竖向地震作用(10.2.6)
7,连体结构的连接体8度抗震设计时,考虑竖向地震作用(10.5.2)
屋面活载与雪载取大值不同时组合
屋面活载在地震组合中不取。
(3)抗震构造措施
1甲乙类建筑当本地区为6-8度时,应提高一度设防,建筑场地为I类时不用(4.8.1-1)。
2丙类建筑应符合本地区烈度,建筑场地为I类除六度外,可降低一度(4.8.1-2)。
3场地为III,IV类时,对设计地震加速度为0.15和0.30g的地区,按8度(0.2)和9度(0.4)
时的建筑采取抗震构造措施
λλλλλλαβγδεζνξλημτυφχψωζνξοπρσεδγβαλμωΩ
轴压比限值:
1剪力墙(p77页7.2.14)
2框架柱(p58页6.4.2)
3型钢砼柱(p115页11.3.3)
剪跨比:
P71页7.2.2其中弯矩和剪力取不调整前的值
λ=M/Vho剪跨比P53页6.2.6-4
地震作用效应的调整:(另竖向荷载下框架梁弯矩调幅P40)
注:特一级的见P36页4.9,是在一级上的调整
1楼层最小地震剪力系数(P19 3.3.13)
2薄弱层剪力增大1.15(P19,p39页5.1.14)
3框架柱端弯矩设计值要增大(p50页6.2.1,6.2.2底层还要调整,6.2.4角柱再*1.1)
4框架柱,框支柱剪力调整设计值要增大(p51页6.2.3, 6.2.4角柱再*1.1)例题:《兰》P894页
5框架梁剪力调整 (p52页6.2.5)弯矩轴力不调
6一级抗震剪力墙及双肢剪力墙弯矩及剪力调整(p72页7.2.6,7.2.7)
剪力墙底部加强部位剪力设计值调整(p74页7.2.10-1)
框架-剪力墙中框架剪力调整(p85页8.1.4)P72页7.2.7
7转换层构件地震内力调整(p98页10.2.6)
8框支结构中框支柱弯矩剪力调整(P98页10.2.7,10.2.12) 角柱还要再*1.1
9框支结构中框支柱轴力调整(P101页10.2.12)轴压比不考虑
10混合结构中钢柱剪力调整(P110页11.1.5)混凝土型钢框架
11边榀影响地震水平作用*1.15或1.05或1.3《抗》P32页5.2.3
各种结构配筋率:
一,框架结构:兰总结P912
1框架梁纵向受拉钢筋最小配筋率(P55页6.3.2)
2框架梁箍筋最小配筋率(P56页6.3.4,6.3.5-4)
3框架柱纵向钢筋最小配筋率(P59页6.4.3)注意6.4.4*25%
例题P900页
4框架柱箍筋最小配筋率(P60页6.4.7,6.3.5-4)例题P901页
5框架节点核心区箍筋最小配筋率(P62页6.4.10)例题P909页
二,剪力墙结构 兰总结P940
6剪力墙约束边缘构件体积配筋率(p77页7.2.16)表7.2.17例题P928页
7剪力墙分布钢筋配筋率(p80页7.2.18)7.2.20
8连梁(抗震等级同剪力墙7.2.22条文说明)配筋(p83页7.2.26)连梁腰筋p84页7.2.26-4例题P934页
三,框架-剪力墙结构:
9框架-剪力墙 板柱-剪力墙结构中分布钢筋配筋率(P88页8.2.1)
10暗梁配筋率(P89页8.2.4)
11筒体结构楼盖外角配筋(P91页9.1.5)