  1. 常用涂料(底漆和面漆)常用的底漆有:

  1)生漆为灰褐色粘稠液体,具有耐酸性、耐溶剂性、抗水性、耐油性、耐磨性和附着力很强等优点。缺点是不耐强碱及强氧化剂。漆膜干燥时间较长,毒性较大,施工时易引起人体中毒。生漆的使用温度约150℃。生漆耐土壤腐蚀,是地下管道的良好涂料,生漆在纯碱系统中也有较多的应用。

  2)漆酚树脂漆改变了生漆的毒性大,干燥慢,施工不便等缺点,但仍保持生漆的其他优点,适用于大型快速施工的需要,也可作为地下防潮和防腐蚀涂料,但它不耐阳光紫外线照射,应用时应考虑到用于受阳光照射较少的部位。同时涂料不能久置(约6个月)。

  3)酚醛树脂漆具有良好的电绝缘性和耐油性,能耐60%硫酸、盐酸、一定浓度的醋酸、磷酸、大多数盐类和有机溶剂等介质的腐蚀,但不耐强氧化剂和碱。其漆膜较脆,温差变化大时易开裂,与金属附着力较差,在生产中应用受到一定限制。其使用温度一般为120℃。

  4)环氧-酚醛漆是热固性涂料,其漆膜兼有环氧和酚醛两者的长处,既有环氧树脂良好的机械性能和耐碱性,又有酚醛树脂的耐酸、耐溶和电绝缘性。

  5)环氧树脂涂料具有良好的耐腐蚀性能,特别是耐碱性,并有较好的耐磨性。与金属和非金属(除聚氯乙烯、聚乙烯等外)有极好的附着力,漆膜有良好的弹性与硬度,收缩率也较低,使用温度一般为90~100℃左右。若在环氧树脂中加入适量的呋喃树脂改性,可以提高其使用温度。热固型环氧涂料其耐温性和耐腐蚀性均比冷固型环氧涂料好。在无条件进行热处理时,采用冷固型涂料。

  6)过氯乙烯漆它具有良好的耐酸性气体、耐海水、耐酸、耐油、耐盐雾、防霉、防燃烧等性能。但不耐酚类、酮类、脂类和苯类等有机溶剂介质的腐蚀。其最高使用温度约70℃,若温度过高,则会导致漆膜破坏。该清漆不耐光,容易老化,而且不耐磨和不耐强烈的机械冲击。此外,它与金属表面附着力不强,特别是光滑表面和有色金属表面更为突出。在漆膜没有充分干燥下往往会有漆膜揭皮现象。

  7)沥青漆。沥青漆是用天然沥青或石油沥青和干性油溶于有机溶剂而成。沥青漆由于价格低廉,使用较多。它在常温下能耐氧化氮、二氧化硫、三氧化硫、氨气、酸雾、氯气、低浓度的无机盐和浓度40%以下的碱、海水、土壤、盐类溶液以及酸性气体等介质腐蚀。但不耐油类、醇类、脂类、烃类等有机溶剂和强氧化剂等介质腐蚀。沥青漆膜对阳光稳定性较差,耐热度在60℃。常用于设备和管道的表面,防止工业大气、土壤和水的腐蚀。常用的沥青漆有沥青耐酸漆、沥青清漆、铝粉沥青防锈漆等。

  8)呋喃树脂漆。呋喃树脂漆是以糠醛为主要原料制成的。它具有优良的耐酸性、耐碱性及耐温性,原料来源广泛,价格较低。

  呋喃树脂漆必须在酸性固化剂的作用和加热下才能固化。但酸类固化剂对金属(或混凝土)有酸性腐蚀作用,故不宜直接涂覆在金属或混凝土表面上,必须用其它涂料作为底漆,如环氧树脂底漆、生漆和酚醛树脂清漆等。呋喃树脂漆能耐大部分有机酸、无机酸、盐类等介质的腐蚀,并有良好的耐碱性、耐有机溶剂性、耐水性、耐油性,但不耐强氧化性介质(硝酸、铬酸、浓硫酸等)的腐蚀。由于呋喃树脂漆存在性脆,与金属附着力差,干后会收缩等缺点,因此大部分是采用改性呋喃树脂漆。

  9)聚氨基甲酸酯漆。聚氨基甲酸酯漆是以甲苯二异氰酸酯为主要原料的新型漆。它具有良好的耐化学腐蚀性、耐油性、耐磨性和附着力;漆膜韧性和电绝缘性均较好。最高耐热度为155℃。

  10)无机富锌漆。无机富锌漆是由锌粉及水玻璃为主配制而成的。施工简单,价格便宜。它具有良好的耐水性、耐油性、耐溶剂性及耐干湿交替的盐雾。适用于海水、清水、海洋大气、工业大气和油类等介质。在有酸、碱腐蚀介质中使用时,一般须涂上相应的面漆,如环氧-酚醛漆、环氧树脂漆,过氯乙烯漆等,面漆层数不得少于两层。耐热度为160℃左右。

  11)新型涂料

  ①聚氨酯漆广泛用于石油、化工、矿山、冶金等行业的管道、容器、设备以及混凝土构筑物表面等防腐领域。聚氨酯漆具有耐盐、耐酸、耐各种稀释剂等优点,同时又具有施工方便、无毒、造价低等特点。

  ②环氧煤沥青。它主要是由环氧树脂、煤沥青、填料和固化剂组成。它综合了环氧树脂机械强度高、粘结力大、耐化学介质侵蚀和煤沥青耐腐蚀等优点。涂层使用温度可以在-40~150℃之间。在酸、碱、盐、水、汽油、煤油、柴油等一般稀释剂中长期浸泡无变化,防腐寿命可达到50年以上。环氧煤沥青广泛用于城市给水管道、煤气管道以及炼油厂、化工厂、污水处理厂等设备、管道的防腐处理。

  ③三聚乙烯防腐涂料。该涂料广泛用于天然气和石油输配管线、市政管网、油罐、桥梁等防腐工程。它主要由聚乙烯、炭黑、改性剂和助剂组成,经熔融混炼造粒而成,具有良好的机械强度、电性能、抗紫外线、抗老化和抗阳极剥离等性能,防腐寿命可达到20年以上。

  ④氟-46涂料。氟-46涂料为四氟乙烯和六氟丙烯的共聚物,它具有优良的耐腐蚀性能,对强酸、强碱及强氧化剂,即使在高温下也不发生任何作用。它除对某些卤化物、芳香族碳氢化合物有轻微的膨胀现象外,对酮类、醚类和醇类等有机溶剂也不起作用,能对它起作用的仅为元素氟、三氟化氯和熔融的碱金属,但只有在高温、高压下作用才显著。它的耐热性仅次于聚四氟乙烯涂料,耐寒性很好,具有杰出的防污和耐候性,因此可维持15-20年不用重涂。故特别适用于对耐候性要求很高的桥梁或化工厂设施,在赋予被涂物美观的外表的同时避免基材的锈蚀。

  2.

  (一) 法兰按连接方式分类

  1)整体法兰:是指泵、阀、机等机械设备与管道连接的进出口法兰,通常和这些管道设备制成一体,作为设备的一部分。

  2)平焊法兰:是焊接装配时易对中,价格便宜,得到广泛使用。只适用于压力等级比较低,压力震动、波动和震荡均不严重的管道系统中。

  3)对焊法兰:增加了法兰强度。对焊法兰主要用于工况比较苛刻的场合,如管道热膨胀或其他载荷而使法兰处受的应力较大,或应力变化反复的场合;压力、温度大幅度波动的管道和高温、高压及零下低温的管道。

  4)松套法兰:包括焊环活套法兰、翻边活套法兰和对焊活套法兰,多用于有色金属和不锈钢管道上,法兰(即松套)本身则不接触介质。这种法兰连接的优点是法兰可以旋转,易于对中螺栓孔,在大口径管道上易于安装,也适用于管道需要频繁拆卸以供清洗和检查的地方。其法兰附属元件材料与管子材料一致,而法兰材料可与管子材料不同(法兰的材料多为Q235、Q255碳素钢),因此比较适合于输送腐蚀性介质的管道。但松套法兰耐压不高,仅适用于低压管道的连接。

  5)螺纹法兰:是一种非焊接法兰。与焊接法兰相比,它具有安装、维修方便的特点,可在一些现场不允许焊接的场合使用。但在温度高于260℃和低于-45℃的条件下,建议不使用螺纹法兰,以免发生泄漏。

  (二)法兰按密封面形式分类

  1)平面型:是在平面上加工出几道浅槽,其结构简单,但垫圈没有固定,不易压紧。适用于压力不高、介质无毒的场合。

  2)突面型:与平面型密封面相近,其表面是一个光滑的平面,也可车制密纹水线。密封面结构简单,加工方便,且便于进行防腐衬里。但是,这种密封面垫片接触面积较大,预紧时垫片容易往两边挤,不易压紧。

  3)凹凸面型:是相配合的凹形和凸形密封面。安装时便于对中,还能防止垫片被挤出。但垫片宽度较大,须较大压紧力。适用于压力稍高的场合。

  4)榫槽面型:是具有相配合的榫面和槽面的密封面,垫片放在槽内,由于受槽的阻挡,不会被挤出。垫片比较窄,因而压紧垫片所需的螺栓力也就相应较小。即使应用于压力较高之处,螺栓尺寸也不致过大。安装时易对中。垫片受力均匀,故密封可靠。垫片很少受介质的冲刷和腐蚀。适用于易燃、易爆、有毒介质及压力较高的重要密封。但更换垫片困难,法兰造价较高。此外,榫面部分容易损坏,在拆装或运输过程中应加以注意。

  5)O形圈面型:密封效果比一般平垫圈可靠。O形圈的截面积很小、质量轻,消耗材料少,且使用简单、拆装方便,更为突出的优点是具有良好的密封能力,压力适用范围很宽,静密封工作压力可达100Mpa,适用温度-60~200℃,可满足多种介质的使用要求。自封作用

  6)环连接面型:这种密封面专门与用金属材料加工成形状为八角形或椭圆形的实体金属垫片配合,实现密封连接。因而这种密封面的密封性能好,对安装要求也不太严格,适合于高温、高压工况,但密封面的加工精度较高。

  3.垫片

  1)橡胶石棉垫片:法兰连接用量最多的垫片,用于很多介质。炼油工业常用的橡胶石棉垫片有两种,一种是耐油橡胶石棉垫片,适用于输送油、液化气、丙烷和丙酮等介质。另一种是高温耐油石棉橡胶垫片,使用温度可达350~380℃。

  2)橡胶垫片:耐腐蚀性,利用橡胶的高弹性可达到较好的密封效果,用于输送低压水、酸和碱。

  3)金属缠绕式垫片:其特性是,压缩、回弹性能好;具有多道密封和一定的自紧功能;对于法兰压紧面的表面缺陷不太敏感,不粘接法兰密封面,容易对中,因而拆卸便捷;能在高温、低压、高真空、冲击振动等循环交变的各种苛刻条件下,保持其优良的密封性能。在石油化工工艺管道上被广泛采用。

  4)齿形垫片:常用于凹凸式密封面法兰的连接。缺点是在每次更换垫片时,都要对两法兰密封面进行加工,因而费时费力。另外,垫片使用后容易在法兰密封面上留下压痕,故一般用于较少拆卸的部位。

  5)金属环形垫片:具有径向自紧密封功能,用于环连接面型法兰连接。

  6)塑料垫片:用于输送各种腐蚀性介质的管道法兰连接。

  4.驱动阀门:截止阀、节流阀、闸阀和旋塞阀;自动阀门:止回阀、安全阀、浮球阀、减压阀、跑风阀和疏水器

  公称压力划分:0

  1)截止阀主要用于热水供应及高压蒸汽管路中,它结构简单,严密性较高,制造和维修方便,阻力比较大。安装时要注意流体“低进高出”,方向不能装反。

  选用特点:结构比闸阀简单,制造、维修方便,也可以调节流量,应用广泛。但流动阻力大,为防止堵塞和磨损,不适用于带颗粒和粘性较大的介质。

  2)闸阀和截止阀相比,在开启和关闭闸阀时省力,水流阻力较小,阀体比较短,当闸阀完全开启时,其阀板不受流动介质的冲刷磨损。但由于闸板与阀座之间密封面易受磨损,闸阀的缺点是严密性较差,尤其在启闭频繁时;另外,在不完全开启时,水流阻力仍然较大。因此闸阀一般只作为截断装置,即用于完全开启或完全关闭的管路中,而不宜用于需要调节大小和启闭频繁的管路上。闸阀无安装方向,但不宜单侧受压,否则不易开启。

  选用特点:密封性能好,流体阻力小,开启、关闭力较小,也有调节流量的作用,并且能从阀杆的升降高低看出阀的开度大小,主要用在一些大口径管道上。

  3)止回阀用于不让介质倒流的管路上,如用于水泵出口的管路上作为水泵停泵时的保护装置。根据结构不同止回阀可分为升降式和旋启,升降式的阀体与截止阀的阀体相同。升降式止回阀只能用在水平管道上,垂直管道上用旋启式止回阀,安装时应注意介质的流向,它在水平或垂直管路上均可应用。

  选用特点:一般适用于清洁介质,对于带固体颗粒和粘性较大的介质不适用。

  4)蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。其结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成,只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,通过该阀门所产生的压力降很小,具有较好的流量控制特性。蝶阀适合安装在大口径管道上。

  常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间,法兰式蝶阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。

  6)球阀分为气动球阀、电动球阀和手动球阀三种。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。它是近十几年来发展最快的阀门品种之一。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。球阀具有结构紧凑、密封性能好、结构简单、体积较小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小、驱动力矩小、操作简便、易实现快速启闭和维修方便等特点。

  选用特点:适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,且特别适用于含纤维、微小固体颗料等介质。

  8)安全阀是一种安全装置,安全阀一般分为弹簧式和杠杆式两种。

  9)减压阀又称调压阀,用于管路中降低介质压力。常用的减压阀有活塞式、波纹管式及薄膜式等几种,减压阀的进、出口一般要伴装截止阀。

  10)疏水器:作用在于阻气排水。

  5.补偿器

  1.自然补偿:利用管路几何形状所具有的弹性吸收热变形,缺点是管道变形时会产生横向位移,而且补偿的管段不能很大,分为L形和Z形,安装时应正确确定弯管两端固定支架的位置。

  2.人工补偿:

  1) 方形补偿器:由管子弯制或由弯头组焊而成,利用刚性较小的回折管挠性变形来补偿两端直管部分的热伸长量,制造方便,补偿能力大,轴向推力小,维修方便,运行可靠,占地面积大。

  2) 填料式补偿器:包括带底脚的套筒、插管和填料函,在内、外管之间用填料密封,内插管可以随温度变化自由活动从而起到补偿作用,铸铁的适用于1.3Mpa以下的管道,钢制的适用于1.6Mpa以下的热力管道。安装方便,占地面积小,流体阻力小,补偿能力大。轴向推力大,易漏水漏气,需经常维修和更换填料,主要用于方形补偿器无法安装的地方。

  3) 波形补偿器:只用于管径较大、压力较低的场合。结构紧凑,只发生轴向变形,占据空间小。制造困难,耐压低,补偿能力小,轴向推力大。补偿能力与波形管的外形尺寸、壁厚、管径大小有关。

  4) 球型补偿器:应成对使用,单台使用没有补偿能力,但可作管道万向接头使用。补偿能力大,流体阻力和变形应力小,对固定支座的作用力小。特别对远距离传输热能,即时长时间运行出校渗漏也不需停气减压便可维修,用于热力管道补偿能力是一般的5~10倍;用于冶金设备可作万向接头,用于建筑物的各种管道中可防止因地基产生不均匀沉降或震动对管道的破坏。

  6.电力电缆按绝缘方式可分为聚氯乙烯绝缘、教练聚氯乙烯绝缘、油浸纸绝缘、橡皮绝缘和矿物绝缘。在实际建筑工程中,一般优先选用交联聚乙烯电缆,其次用不滴油纸绝缘电缆,最后选普通油浸纸绝缘电缆。当电缆水平高差较大时,不宜使用粘性油浸纸绝缘电缆。工程中直埋电缆必需选用铠装电缆。

  7.

电缆型号 名称 适用范围
铜芯 铝芯
YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 室内,隧道,穿管,埋入土内(不承受机械力)
YJY YJLY 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
YJV22 YJLV22 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装电力电缆 室内,隧道,穿管,埋入土内
YJV23 YJLV23
YJV32 YJLV32 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 竖井,水中,有落差的地方,能承受外力
YJV33 YJLV33

  8.控制电缆:控制电缆适用于交流50Hz,额定电压450/750V,600/1000V 及以下的工矿企业、现代化高层建筑等的远距离操作、控制、信号及保护测量回路。作为各类电气仪表及自动化仪表装置之间的连接线,起着传递各种电气信号、保障系统安全、可靠运行的作用。

  9.综合布线电缆:综合布线电缆用于传输语言、数据、影像和其他信息的标准结构化布线系统,其主要目的是在网络技术不断升级的条件下,仍能实现高速率数据的传输要求。综合布线系统使用的传输媒体有各种大对数铜缆和各类非屏蔽双绞线及屏蔽双绞线。

  10.母线分类:母线分为裸母线和封闭母线两大类。裸母线分为两类:一类是软母线(多股铜绞线或钢芯铝线)用于电压较高(350kV 以上)的户外配电装置;另一种是硬母线,用于电压较低的户内外配电装置和配电箱之间电气回路的连接。