造价工程师

各地资讯

当前位置:考试网 >> 造价工程师 >> 造价管理 >> 造价管理 >> 造价工程师考试教材《造价管理》知识点:热力管道的安装

造价工程师考试教材《造价管理》知识点:热力管道的安装

来源:考试网  [2016年1月23日]  【

  热力管道的安装

  1.管道安装

  (1)热力管道应设有坡度。汽水同向流动的蒸汽管道坡度一般为0.003,汽水逆向流动时坡度不得小于0.005.热水管道应有不小于0.002的坡度,坡向放水装置。

  (2)蒸汽支管应从主管上方或侧面接出,热水管应从主管下部或侧面接出。不同压力的疏水管不能接人同一管道内。

  (3)水平管道变径时应采用偏心异径管连接。当输送介质为蒸汽时,取管底平,以利排水;输送介质为热水时,取管顶平,以利排气。

  (4)蒸汽管道一般敷设在其前进方向的右边,凝结水管道在左边。热水管道敷设在右侧,而回水管在左侧。

  (5)管道穿墙或楼板应设置套管。

  (6)直接埋地管道穿越铁路、公路时交角不小于45°,管顶距铁路轨面不小于1.2m,距道路路面不小于0.7m,并应加设套管,套管伸出铁路路基和道路边缘不应小于1m.(7)减压阀应垂直安装在水平管道上,安装完毕后应根据使用压力调试。减压阀组一般设在离地面1.2m处,如设在离地面3m左右处时,应设置永久性操作平台。

  (8)管道安装完毕后,按设计或规范要求进行试压、冲洗。

  2.补偿器安装

  补偿器有不同类型,见第一章第三节。

  (1)拼装方形补偿器应在平地上进行,四个弯头应在同一平面内,平面歪扭偏差不得大于3mm/m,全长不得大于10mm.补偿器悬臂的长度偏差不应大于±10mm。

  (2)方形补偿器安装时需预拉伸。对于输送介质温度低于250℃的管道,拉伸量为计算伸长量的50%;输送介质温度为250~400℃时,拉伸量为计算伸长量的70%.实际拉伸量与规定的偏差应不大于±10mm。

  (3)水平安装的方形补偿器应与管道保持同一坡度,垂直臂应呈水平。垂直安装时,应有排水、疏水装置。

  (4)方形补偿器两侧的第一个支架宜设置在距补偿器弯头起弯点0.5~1.0m处,支架为滑动支架。导向支架只宜设在离弯头40DN以外处。

  (5)填料式补偿器活动侧管道的支架应为导向支架,使管道不致偏离中心线,并保证能自由伸缩。单向填料式补偿器应装在固定支架附近,外壳一端连接固定支架处管道,内套管一端连接热膨胀管道。双向填料式补偿器安装在固定支架中间,补偿器外壳应固定。

责编:zhanglu

报名通关必备

  • 姓名
  • 电话
  • 邮箱

报名指南

在线题库
  • 建筑工程
  • 会计考试
  • 职业资格
  • 医药考试
  • 外语考试
  • 学历考试