第四节 常用电气和通信材料

  一、电气材料

  (一)导线

  导线一般采用铜、铝、铝合金和钢等材料制造。按照导线线芯结构一般可以分为单股导线和多股导线两大类,按照有、无绝缘和导线结构可以分成裸导线和绝缘导线两大类。

  1.裸导线

  裸导线包括铜线、铝线、铝绞线、铜绞线、钢芯铝绞线和各种型线等。

  2.绝缘导线

  绝缘导线由导电线芯、绝缘层和保护层组成。绝缘电线按绝缘材料可分为聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘、橡皮绝缘和丁腈聚氯乙烯复合物绝缘等。

  B(B)—第一个字母表示布线,第二个字母表示玻璃丝编织;L—铝芯,无字母则表示铜芯;X—橡皮绝缘,V(V)—第一个字母表示聚氯乙烯(塑料)绝缘,第二个字母表示聚氯乙烯护套(Y—聚乙烯护套);F—复合型;R—软线;B—平形电线,无字母则表示圆形;S—双绞;ZR—阻燃;NH—耐火,WDZ—低烟无卤阻燃。

  例如:

  BX(BLX)铜(铝)芯橡皮绝缘电线

  BV(BLV)铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘电线

  BVV(BLVV)铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套圆形电线

  BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线

  RV 铜芯聚氯乙烯绝缘软线

  RVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线

  (二)电力电缆

  1.电缆型号表示法:类别、用途+导体+绝缘层+内护套+特征+外护层+派生

  电缆代号前加字母含义如下:

  ZR—阻燃;NH—耐火;WD—低烟无卤;WDZ—低烟无卤阻燃;

  GZR—隔氧层阻燃;GNH—隔氧层耐火;GDL—隔氧层低卤;

  WLNH—无卤耐火;DLNH—低卤耐火;WDZN—低烟无卤阻燃耐火;

  FS—防水;H—耐寒;FYS—环保型防白蚁、防鼠;

  YDF—预分支。

  表示方法举例:

  (1)ZR-YJ(L)V22-3×120-10-300 表示铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、双钢带铠装、

  三芯、120mm2、电压 10kV、长度为 300m 的阻燃电力电缆。

  (2)NH-VV22(3×25+1×16)表示铜芯、聚氯乙烯绝缘和护套、双钢带铠装、三芯 25mm2、一芯16mm2的耐火电力电缆。

  GZR-VV(GZR-VLV)表示铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、隔氧层阻燃电力电缆。

  GDL-VV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、隔氧层低卤电力电缆。

  2.衍生电缆特性

  (1)阻燃电缆。根据阻燃材料的不同,阻燃电缆分为含卤(多为低卤)阻燃电缆及无卤低烟阻燃电缆两大类。

  (2)耐火电缆。耐火电缆与阻燃电缆的主要区别是耐火电缆在火灾发生时能维持一段时间的正常供电,而阻燃电缆不具备这个特性。

  (3)隔氧层耐火(阻燃)电力电缆。

  3.几种常用电缆

  (1)VV(VLV)型:铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

  (2)YJV(YJLV)型:铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。简称 XLPE 电缆。

  (3)橡皮绝缘电力电缆是一种柔软的、使用中可以移动的电力电缆。

  (4)架空绝缘电缆实质上是一种带有绝缘的架空导线。

  (5)矿物绝缘电缆适用于工业、民用、国防及其他如高温、腐蚀、核辐射、防爆等恶劣环境中;也适用于工业、民用建筑的消防系统、救生系统等必须确保人身和财产安全的场合。

  (6)预制分支电缆是工厂在生产主干电缆时按用户设计图纸预制分支线的电缆,分支线预先制造在主干电缆上,分支线截面大小和分支线长度等是根据设计要求决定。预分支电缆是高层建筑中母线槽供电的替代产品。

  (7)穿刺分支电缆。采用 IPC 绝缘穿刺线夹由主干电缆分接,不需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,且接头耐用,耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化,安装简便可靠,可以在现场带电安装,不需使用终端箱、分线箱。

  (三)控制及综合布线电缆

  1.控制电缆。按工作类别可分为普通、阻燃(ZR)、耐火(NH)、低烟低卤(DLD)、低烟无卤(DW)、隔氧层阻燃类(GZR)、耐温类、耐寒类控制电缆等。

  控制电缆与电力电缆的区分为:

  ①电力电缆有铠装和无铠装的,控制电缆一般有编织的屏蔽层;

  ②电力电缆通常线径较粗,控制电缆截面一般不超过 10mm2;

  ③电力电缆有铜芯和铝芯,控制电缆一般只有铜芯;

  ④电力电缆有高耐压的,所以绝缘层厚,控制电缆一般是低压的,绝缘层相对要薄;

  ⑤电力电缆芯数少(一般少于 5 芯),控制电缆一般芯数多。

  2.综合布线电缆。使用的传输媒体有各种大对数铜缆和各类非屏蔽双绞线及屏蔽双绞线。

  大对数铜缆主要型号规格:

  (1)三类大对数铜缆 UTP CAT3.025~100(25~100 对)。

  (2)五类大对数铜缆 UTP CAT5.025~50(25~50 对)。

  (3)超五类大对数铜缆 UTP CAT51.025~50(25~50 对)。

  (四)母线及桥架

  1.母线

  作用是汇集、分配和传输电能,又称汇流排。

  母线分为裸母线和封闭母线两大类。裸母线一类是软母线(多股铜绞线或钢芯铝线)用于电压较高(350kV 以上)的户外配电装置;另一种是硬母线,用于电压较低的户内外配电装置和配电箱之间电气回路的连接。

  封闭母线是用金属外壳将导体连同绝缘等封闭起来的母线,包括离相封闭母线、共箱(含共箱隔相)封闭母线和电缆母线。

  2.桥架