造价工程师

各地资讯

当前位置:考试网 >> 造价工程师 >> 安装工程 >> 安装指导 >> 2019造价工程师《安装工程》教材精讲:第四章第五节

2019造价工程师《安装工程》教材精讲:第四章第五节

考试网  [2018年12月25日]  【

第五节 电气照明及动力设备工程

  一、常用电光源和安装

  (一)常用电光源及特性

  常用的电光源有:热致发光电光源、气体放电发光电光源、固体发光电光源。

  1.白炽灯

  白炽灯是靠钨丝白炽体的高温热辐射发光,它结构简单,使用方便,显色性好。但发光效率低,受到振动容易损坏,瞬时启动电流很大,电压变化对白炽灯寿命和光通量有严重影响。

  2.荧光灯

  目前常见的荧光灯有:直管形荧光灯、彩色直管型荧光灯、环形荧光灯、单端紧凑型节能荧光灯。

  3. 卤钨灯

  加入考试网造价工程师学习群:645190997  获取更多备考资料

  4. 高压水银灯

  高压水银灯按构造的不同可以分为两种:

  (1)外镇流式高压水银灯。

  高压汞灯的优点是省电、耐振、寿命长、发光强;缺点是启动慢,需4~8min;当电

  压突然跌落5%时会熄灯,再次点燃时间约5~10min;显色性差,功率因数低。

  (2)自镇流高压汞灯。

  自镇流高压汞灯的优点是发光效率高、省电、附件少,功率因数接近于1。缺点是寿

  命短,只有大约1000h。由于自镇流高压汞灯的光色好、显色性好、经济实用,故可以用

  于施工现场照明或工业厂房整体照明。

  5. 高压钠灯 ;低压钠灯

  高压钠灯

  低压钠灯

 

高压钠灯

发光效率高、耗电少、寿命长、透雾能力强和不诱虫。耐振性能好,受环境温度变化影响小,适用于室外。钠灯黄色光谱透雾性能好,最适于交通照明。 

但功率因数低,显色性差。

低压钠灯

利用低压钠蒸气放电发光,发光效率可达200lm/W,具有不炫目的特点;低压钠灯是太阳能路灯照明系统的最佳光源,分辨率高,对比度好。低压钠灯也是替代高压汞灯节约用电的一种高效灯种

  6. 金属卤化物灯

  金属卤化物灯的特点:

  (1)发光效率高,平均可达70~lOOlm/W,光色接近自然光。

  (2)显色性好,即能让人真实地看到被照物体的本色。

  (3)紫外线向外辐射少,但无外壳的金属卤化物灯则紫外线辐射较强,应增加玻璃外

  罩,或悬挂高度不低于5m。

  (4)平均寿命比高压汞灯短。

  (5)电压变化影响光效和光色的变化,电压突降会’自灭,所以电压变化不宜超过额定

  值的±5%。

  (6)应用中除要配专用变压器外,lkW的钠一铊一铟灯还应配专用的触发器才能点燃。

  7. 氙灯

  氙灯是采用高压氙气放电产生很强白光的光源,和太阳光相似,故显色性很好,发光效率高,功率大,有“小太阳”的美称,它适于广场、公园、体育场、大型建筑工地、露天煤矿、机场等地方的大面积照明。

  氙灯分为长弧氙灯和短弧氙灯两种。建筑施工现场使用的是长弧氙灯,功率高,用触发器起动。

  大功率长弧氙灯能瞬时点燃,工作稳定。耐低温也耐高温,耐震。氙灯工作温度高,其灯座和灯具的引入线应耐高温。氙灯是在高频高压下点燃,所以高压端配线对地要有良好的绝缘性能。氙灯的缺点是平均寿命短,约500~1000h,价格较高;辐射紫外线多,人不宜靠得太近。

  8. 发光二极管(LED)

  LED是电致发光的固体半导体高亮度点光源,可辐射各种色光和白光。

  特点:具有寿命长、耐冲击和防震动、无紫外和红外辐射、低电压下工作安全。

  缺点:单个LED功率低,为了获得大功率,需要多个并联使用,并且单个大功率LED价格很贵。显色指数低,在LED照射下显示的颜色没有白炽灯真实。

  【例1】常见电光源中,属于气体放电发光电光源的是( )。

  A.卤钨灯

  B.荧光灯

  C.汞灯

  D.钠灯

  【答案】B,C,D

  【解析】常用的电光源有:热致发光电光源(如白炽灯、卤钨灯等);气体放电发光电光源(如荧光灯、汞灯、钠灯、金属卤化物灯等);固体发光电光源(如LED和场致发光器件等)。

  【例2】电光源中光效最高、寿命长、视见分辨率高、对比度好,是太阳能路灯照明系统最佳光源的是(  )。

  A.荧光灯

  B.低压钠灯

  C.卤钨灯

  D.高压水银灯

  【答案】B

  【解析】低压钠灯是太阳能路灯照明系统的最佳光源,视见分辨率高,对比度好,特别适合于高速公路、交通道路、市政道路、公园、庭院照明。低压钠灯也是替代高压汞灯节约用电的一种高效灯种,应用场所也在不断扩大。

  (二)灯器具安装

  1、一般规定

  (1)室外墙上安装的灯具,灯具底部距地面的高度不应小于2.5m。

  (2)露天安装的灯具及其附件、接线盒等应有防腐蚀和防水措施。

  (3)成排安装的灯具中心线偏差不应大于5mm。

  (4)质量大于10kg的灯具,其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验,历时15 min,固定装置的部件应无明显变形。

  3、专用灯具

  (1)应急照明灯具安装应符合下列规定:

  1)应急照明灯具必须采用经消防检测中心检测合格的产品。

  2)安全出口标志灯应设置在疏散方向的里侧上方,灯具底边宜在门框(套)上方0.2m。地面上的疏散指示标志灯,应有防止被重物或外力损坏的措施。当厅室面积较大,疏散指示标志灯无法装设在墙面上时,宜装设在顶棚下且距地面高度不宜大于2.5m。

  3)疏散照明灯投入使用后,应检查灯具始终处于点亮状态。

  4)应急照明灯回路的设置除符合设计要求外,尚应符合防火分区设置的要求。

  5)应急照明灯具安装完毕,应检验灯具电源转换时间,其值为:备用照明不应大于5s;金融商业交易场所不应大于1.5s;疏散照明不应大于5s;安全照明不应大于0.25s。应急照明最少持续供电时间应符合设计要求。

  (三)插座和开关安装

  1、插座

  (2)插座的接线应符合下列规定:

  单相两孔插座 单相三孔插座

  1)单相两孔插座,面对插座,右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性线连接;单相三孔插座,面对插座,右孔应与相线连接,左孔应与中性线连接。

  2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线(PE)必须接在上孔。插座的保护接地端子不应与中性线端子连接。

  (3)插座的安装应符合下列规定:

  1)当住宅、幼儿园及小学等儿童活动场所电源插座底边距地面高度低于1.8m时,必须选用安全型插座。

  2)当设计无要求时,插座底边距地面高度不宜小于0.3m;无障碍场所插座底边距地面高度宜为0.4m,其中厨房、卫生间插座底边距地面高度宜为0.7~0.8m;老年人专用的生活场所插座底边距地面高度宜为0.7~0.8m。

  5)同一室内相同标高的插座高度差不宜大于5 mm;并列安装相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

  2、开关

  (1)同一建筑物、构筑物内,开关的通断位置应一致,操作灵活,接触可靠。同一室内安装的开关控制有序不错位,相线应经开关控制。

  (2)开关的安装位置应便于操作,同一建筑物内开关边缘距门框(套)的距离宜为0. 15~0.2m。

  (4)当设计无要求时,开关安装高度应符合下列规定:

  1)开关面板底边距地面高度宜为1.3~1.4m。

  2)拉线开关底边距地面高度宜为2~3m,距顶板不小于0.lm,且拉线出口应垂直向下。

  3)无障碍场所开关底边距地面高度宜为0.9~1.1m。

  4)老年人生活场所开关宜选用宽板按键开关,开关底边距地面高度宜为1.O~1.2m。

  【例1】下列关于应急灯具电源转换时间说法正确的是( )。

  A. 安全照明为0.5s

  B. 疏散照明为4s

  C. 金融商业交易场所为1.0s

  D. 备用照明为6s

  【答案】BC

  【解析】应急照明灯具安装完毕,应检验灯具电源转换时间,其值为:备用照明不应大于5s;金融商业交易场所不应大于1.5s;疏散照明不应大于5s;安全照明不应大于0.25s。应急照明最少持续供电时间应符合设计要求。

  【例2】当设计无要求时,下列关于开关安装高度说法正确的是( )。

  A. 无障碍场所开关底边距地面高度为1.5m

  B. 老年人生活场所开关底边距地面高度为1.Om

  C. 开关面板底边距地面高度为1.2m

  D. 拉线开关底边距地面高度为1.5m

  【答案】B

  【解析】当设计无要求时,开关安装高度应符合下列规定:

