第五节 电气照明及动力设备工程
一、常用电光源和安装
(一)常用电光源及特性
常用的电光源有:热致发光电光源、气体放电发光电光源、固体发光电光源。
1.白炽灯
白炽灯是靠钨丝白炽体的高温热辐射发光,它结构简单,使用方便,显色性好。但发光效率低,受到振动容易损坏,瞬时启动电流很大,电压变化对白炽灯寿命和光通量有严重影响。
2.荧光灯
目前常见的荧光灯有:直管形荧光灯、彩色直管型荧光灯、环形荧光灯、单端紧凑型节能荧光灯。
3. 卤钨灯
加入考试网造价工程师学习群:645190997 获取更多备考资料
4. 高压水银灯
高压水银灯按构造的不同可以分为两种:
(1)外镇流式高压水银灯。
高压汞灯的优点是省电、耐振、寿命长、发光强;缺点是启动慢,需4~8min;当电
压突然跌落5%时会熄灯,再次点燃时间约5~10min;显色性差,功率因数低。
(2)自镇流高压汞灯。
自镇流高压汞灯的优点是发光效率高、省电、附件少,功率因数接近于1。缺点是寿
命短,只有大约1000h。由于自镇流高压汞灯的光色好、显色性好、经济实用,故可以用
于施工现场照明或工业厂房整体照明。
5. 高压钠灯 ;低压钠灯
高压钠灯
低压钠灯
高压钠灯 |
发光效率高、耗电少、寿命长、透雾能力强和不诱虫。耐振性能好,受环境温度变化影响小,适用于室外。钠灯黄色光谱透雾性能好,最适于交通照明。 但功率因数低,显色性差。 |
低压钠灯 |
利用低压钠蒸气放电发光,发光效率可达200lm/W,具有不炫目的特点;低压钠灯是太阳能路灯照明系统的最佳光源,分辨率高,对比度好。低压钠灯也是替代高压汞灯节约用电的一种高效灯种 |
6. 金属卤化物灯
金属卤化物灯的特点:
(1)发光效率高,平均可达70~lOOlm/W,光色接近自然光。
(2)显色性好,即能让人真实地看到被照物体的本色。
(3)紫外线向外辐射少,但无外壳的金属卤化物灯则紫外线辐射较强,应增加玻璃外
罩,或悬挂高度不低于5m。
(4)平均寿命比高压汞灯短。
(5)电压变化影响光效和光色的变化,电压突降会’自灭,所以电压变化不宜超过额定
值的±5%。
(6)应用中除要配专用变压器外,lkW的钠一铊一铟灯还应配专用的触发器才能点燃。
7. 氙灯
氙灯是采用高压氙气放电产生很强白光的光源,和太阳光相似,故显色性很好,发光效率高,功率大,有“小太阳”的美称,它适于广场、公园、体育场、大型建筑工地、露天煤矿、机场等地方的大面积照明。
氙灯分为长弧氙灯和短弧氙灯两种。建筑施工现场使用的是长弧氙灯,功率高,用触发器起动。
大功率长弧氙灯能瞬时点燃,工作稳定。耐低温也耐高温,耐震。氙灯工作温度高,其灯座和灯具的引入线应耐高温。氙灯是在高频高压下点燃,所以高压端配线对地要有良好的绝缘性能。氙灯的缺点是平均寿命短,约500~1000h,价格较高;辐射紫外线多,人不宜靠得太近。
8. 发光二极管(LED)
LED是电致发光的固体半导体高亮度点光源,可辐射各种色光和白光。
特点:具有寿命长、耐冲击和防震动、无紫外和红外辐射、低电压下工作安全。
缺点:单个LED功率低,为了获得大功率,需要多个并联使用,并且单个大功率LED价格很贵。显色指数低,在LED照射下显示的颜色没有白炽灯真实。
【例1】常见电光源中,属于气体放电发光电光源的是( )。
A.卤钨灯
B.荧光灯
C.汞灯
D.钠灯
【答案】B,C,D
【解析】常用的电光源有:热致发光电光源(如白炽灯、卤钨灯等);气体放电发光电光源(如荧光灯、汞灯、钠灯、金属卤化物灯等);固体发光电光源(如LED和场致发光器件等)。
【例2】电光源中光效最高、寿命长、视见分辨率高、对比度好,是太阳能路灯照明系统最佳光源的是( )。
A.荧光灯
B.低压钠灯
C.卤钨灯
D.高压水银灯
【答案】B
【解析】低压钠灯是太阳能路灯照明系统的最佳光源,视见分辨率高,对比度好,特别适合于高速公路、交通道路、市政道路、公园、庭院照明。低压钠灯也是替代高压汞灯节约用电的一种高效灯种,应用场所也在不断扩大。
(二)灯器具安装
1、一般规定
(1)室外墙上安装的灯具,灯具底部距地面的高度不应小于2.5m。
(2)露天安装的灯具及其附件、接线盒等应有防腐蚀和防水措施。
(3)成排安装的灯具中心线偏差不应大于5mm。
(4)质量大于10kg的灯具,其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验,历时15 min,固定装置的部件应无明显变形。
3、专用灯具
(1)应急照明灯具安装应符合下列规定:
1)应急照明灯具必须采用经消防检测中心检测合格的产品。
2)安全出口标志灯应设置在疏散方向的里侧上方,灯具底边宜在门框(套)上方0.2m。地面上的疏散指示标志灯,应有防止被重物或外力损坏的措施。当厅室面积较大,疏散指示标志灯无法装设在墙面上时,宜装设在顶棚下且距地面高度不宜大于2.5m。
3)疏散照明灯投入使用后,应检查灯具始终处于点亮状态。
4)应急照明灯回路的设置除符合设计要求外,尚应符合防火分区设置的要求。
5)应急照明灯具安装完毕,应检验灯具电源转换时间,其值为:备用照明不应大于5s;金融商业交易场所不应大于1.5s;疏散照明不应大于5s;安全照明不应大于0.25s。应急照明最少持续供电时间应符合设计要求。
(三)插座和开关安装
1、插座
(2)插座的接线应符合下列规定:
单相两孔插座 单相三孔插座
1)单相两孔插座,面对插座,右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性线连接;单相三孔插座,面对插座,右孔应与相线连接,左孔应与中性线连接。
2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线(PE)必须接在上孔。插座的保护接地端子不应与中性线端子连接。
(3)插座的安装应符合下列规定:
1)当住宅、幼儿园及小学等儿童活动场所电源插座底边距地面高度低于1.8m时,必须选用安全型插座。
2)当设计无要求时,插座底边距地面高度不宜小于0.3m;无障碍场所插座底边距地面高度宜为0.4m,其中厨房、卫生间插座底边距地面高度宜为0.7~0.8m;老年人专用的生活场所插座底边距地面高度宜为0.7~0.8m。
5)同一室内相同标高的插座高度差不宜大于5 mm;并列安装相同型号的插座高度差不宜大于1mm。
2、开关
(1)同一建筑物、构筑物内,开关的通断位置应一致,操作灵活,接触可靠。同一室内安装的开关控制有序不错位,相线应经开关控制。
(2)开关的安装位置应便于操作,同一建筑物内开关边缘距门框(套)的距离宜为0. 15~0.2m。
(4)当设计无要求时,开关安装高度应符合下列规定:
1)开关面板底边距地面高度宜为1.3~1.4m。
2)拉线开关底边距地面高度宜为2~3m,距顶板不小于0.lm,且拉线出口应垂直向下。
3)无障碍场所开关底边距地面高度宜为0.9~1.1m。
4)老年人生活场所开关宜选用宽板按键开关,开关底边距地面高度宜为1.O~1.2m。
【例1】下列关于应急灯具电源转换时间说法正确的是( )。
A. 安全照明为0.5s
B. 疏散照明为4s
C. 金融商业交易场所为1.0s
D. 备用照明为6s
【答案】BC
【解析】应急照明灯具安装完毕,应检验灯具电源转换时间,其值为:备用照明不应大于5s;金融商业交易场所不应大于1.5s;疏散照明不应大于5s;安全照明不应大于0.25s。应急照明最少持续供电时间应符合设计要求。
【例2】当设计无要求时,下列关于开关安装高度说法正确的是( )。
A. 无障碍场所开关底边距地面高度为1.5m
B. 老年人生活场所开关底边距地面高度为1.Om
C. 开关面板底边距地面高度为1.2m
D. 拉线开关底边距地面高度为1.5m
【答案】B
【解析】当设计无要求时,开关安装高度应符合下列规定:
1)开关面板底边距地面高度宜为1.3~1.4m。
2)拉线开关底边距地面高度宜为2~3m,距顶板不小于0.lm,且拉线出口应垂直向下。
3)无障碍场所开关底边距地面高度宜为0.9~1.1m。
4)老年人生活场所开关宜选用宽板按键开关,开关底边距地面高度宜为1.O~1.2m。
上一篇:2019造价工程师《安装工程》教材精讲:第四章第四节
下一篇: 没有了
一级建造师二级建造师消防工程师造价工程师土建职称公路检测工程师建筑八大员注册建筑师二级造价师监理工程师咨询工程师房地产估价师 城乡规划师结构工程师岩土工程师安全工程师设备监理师环境影响评价土地登记代理公路造价师公路监理师化工工程师暖通工程师给排水工程师计量工程师