抗震框架结构的构造措施
1.梁的截面尺寸
(1)截面宽度不宜小于200mm。
(2)截面高宽比不宜大于4。
(3)净跨与截面高度之比不宜小于4。
2.对梁配筋要求
1)纵向钢筋
(1)梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,抗震等级为一级时不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。
(2)梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值(即As’/As),除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3(因为梁端有箍筋加密区,这对于发挥受压钢筋的作用,起了很好的保证作用。所以可以将受压区的实际配筋计入,则受压区高度x不大于0.25h0(一级)或0.35h0(二、三级)的条件较易满足。)。
(3)沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应少于2φ14,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋巾较大截面面积的1/4,三、四级不应少于2φ12。
(4)一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。
2)箍筋
在框架梁的两端为塑性铰区,加强与加密箍筋,对提高梁端抗震性能有利。
3.柱的截面尺寸
(1)柱的截面宽度和高度,四级或不超过2层时均不宜小于300mm(一、二、三级400mm),圆柱直径不宜小于350mm(一、二、三级450mm)。
(2)剪跨比宜大于2。
(3)截面长边与短边的边长比不宜大于3。
4.柱的配筋要求
1)纵向钢筋
柱纵向钢筋的最小总配筋率应按表17-28采用,同时每一侧配筋率不应小于0.2%。
柱的纵向钢筋配置,尚应符合下列要求:
(1)宜对称布置;
(2)截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm;
(3)柱的总配筋率不应大于5%;
(4)一级且剪跨比不大于2的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%;
(5)边柱、角柱及抗震墙端柱小偏心受拉时,柱内纵向钢筋总截面面积应比计算值增加25%;
(6)柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。
2)箍筋加密区
(1)柱箍筋加密范围,应按下列规定采用:
①柱端:取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6和500mm三者中的最大值;
②底层柱的柱根:不小于柱净高的1/3,当有刚性地面时,除柱端外尚应取刚性地面上下各500mm;
③剪跨比不大于2的柱和设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高;
④框支柱,取全高;
⑤一级及二级框架的角柱,取全高。
(2)柱箍筋加密区的箍筋间距和直径,应符合下列要求:
①一般情况下,箍筋的最大间距和最小直径,应按表17-29采用。
②二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除柱根外,最大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm。
③框支柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100mm。
(3)柱箍筋加密区箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm,四级不宜大于300mm。至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。
(4)柱箍筋加密区的体积配筋率,应按有关规定采用(参见复习教程P383)。
5.砌体填充墙
钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:
(1)填充墙的平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱。
(2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块体的强度等级不宜低于MU3.5;墙顶应与框架梁密切结合。
(3)填充墙应沿框架全高每隔500~600mm设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,抗震设防烈度为6度、7度时,宜沿墙全长贯通;8度、9度时,应沿墙全长贯通。
(4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
。 。 。 |