钢筋混凝土多层及高层房屋结构布置原则
在多层、高层建筑中,除根据使用要求与建筑高度等选择合理的结构体系之外,还要合理选择与布置建筑物的平面、剖面和立面,运用下列布置原则:
1.结构的最大适用高度及结构适用的最大宽高比
为避免建筑结构侧移过大及可能发生倾覆,对建筑结构的最大高度及高宽比B/H应加以控制。
钢筋混凝土高层建筑结构的最大适用高度和高宽比分为A级和B级。B级高度建筑结构的最大适用高度和高宽比可较A级适当放宽,但其结构抗震等级、有关的计算和构造措施应相应加严,并应符合《高层混凝土规程》有关条文的规定。
钢筋混凝土高层建筑结构的最大适用高度及适用的最大高宽比分别见表17-12~表17-14。
2.结构平面与竖向布置要求
结构平面与竖向体型应力求简单、规则、对称、质量和刚度变化均匀、减少扭转的影响。对抗震要求应从严掌握。高层建筑的开间、进深尺寸和选用的构件类型应减少规格,以利建筑工业化。
1)平面布置
在高层建筑的一个独立结构单元内,结构平面形状宜简单、规则,质量、刚度和承载力分布宜均匀。不应采用严重不规则的平面布置。高层建筑宜选用风作用效应较小的平面形状。抗震设计的混凝土高层建筑,其平面宜简单、规则、对称,减少偏心
抗震设计时,B级高度钢筋混凝土高层建筑、混合结构高层建筑以及复杂高层建筑结构,其平面布置应简单、规则,减少偏心。
当楼板平面比较狭长,有较大的凹入或开洞时,应在设计中考虑其对结构产生的不利影响。有效楼板宽度不宜小于该层楼面宽度的50%;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%;在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。
2)竖向布置
(1)高层建筑的竖向体形宜规则、均匀,避免有过大的外挑和内收。结构的侧向刚度宜下大上小,均匀变化,不应采用竖向布置严重不规则的结构。
(2)A级高度建筑的楼层层间抗侧力结构的抗剪承载力不宜小于其上一层抗剪承载力的80%,不应小于其上一层抗剪承载力的65%;B级高度建筑的楼层层间抗侧力结构的抗剪承载力不应小于其上一层抗剪承载力的75%。
(3)抗震设计的建筑,其楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。
(4)抗震设计时,当结构上部楼层收进部位到室外地面的高度H,与房屋高度H之比大于0.2时,上部楼层收进后的水平尺寸B,不宜小于下部楼层水平尺寸B的3/4;当上部结构楼层相对于下部楼层外挑时,下部楼层的水平尺寸B不宜小于上部楼层水平尺寸B1的9/10,且水平外挑尺寸a不宜大于4m)。
(5)结构顶层取消部分墙、柱形成空旷房间时,应进行弹性动力时程分析计算并采取有效构造措施。
(6)高层建筑宜设地下室。
3.防震缝的设置
抗震设计时,建筑宜调整平面形状和结构布置,避免结构不规则,不设防震缝。
当建筑平面形状复杂而又无法调整其平面形状和结构布置使之成为较规则的结构时,宜设置防震缝将其划分为较简单的几个结构单元。防震缝的设置应符合有关规定(参见“复习教程”P364)。
4.楼盖结构体系选择
楼盖结构不仅是承重的重要结构体系,而且也是保证高层建筑结构的空间整体性和水平力有效传递的结构,应保证在自身平面内有足够大的刚度《高层混凝土规程》规定,现浇楼盖和装配整体式楼盖的适用范围如下:
(1)房屋高度超过50m时,框架-剪力墙结构、简体结构及复杂高层建筑结构应采用现浇楼盖结构,剪力墙和框架结构宜采用现浇楼盖结构。
(2)房屋高度不超过50m时,8度、9度抗震设计的框架-剪力墙结构宜采用现浇楼盖结构;6度、7度抗震设计的框架-剪力墙结构可采用装配整体式楼盖。
(3)房屋的顶层、结构转换层、大底盘多塔楼结构的底盘顶层、平面复杂或开洞过大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用现浇楼盖结构。一般楼层现浇板厚度不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm;顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
。 。 。 |