2018一级注册结构工程师土木工程施工与管理讲义:土石方工程
第一节 土石方工程
三通一平”(路通、水通、电通、场地平整)
常用的支护结构形式包括重力式支护结构和板式支护结构。
重力式支护结构主要包括:
(1)深层搅拌水泥土桩: 水泥土墙基坑侧壁安全等级宜为二、三级,水泥土桩施工范围内地基士承载力不宜大于150kPa,基坑深度不宜大于6m。
(2)土钉墙: 土钉墙基坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地,基坑深度不宜大于12m。当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。
板式支护结构由挡墙系统和支撑系统组成。
其中挡墙的主要形式包括: (1)钢板桩(2)高压旋喷桩(3)钻孔灌注桩(4)地下连续墙(5)逆作拱墙(6) SMW工法
常用的支撑方法包括: (1)横撑式支撑(2)大型结构支撑(3)锚拉支撑
地下水控制
方法名称 |
土类 |
渗透系数(m/d) |
降水深度(m) |
水文地质特征 | |
集水明排 |
填土、粉土、黏性土、砂土 |
7<20 |
<5 |
上层滞水或水量不大的潜水 | |
降水 |
真空井点 |
0.1-20 |
单级<6多级<20 | ||
喷射井点 |
0.1-20 |
<20 | |||
管井 |
粉土、砂土、碎石土、可溶岩、破碎带 |
1-200 |
>5 |
含水丰富的潜水、承压水、裂隙水 | |
截水 |
粉土、黏性土、砂土、碎石土、可溶岩 |
不限 |
不限 |
| |
回灌 |
填土、粉土、砂土、碎石土 |
0.200 |
不限 |
|
井点降水一般有轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点和深井井点等,井点管为直径38—51mm、长5—7m的钢管。降水井宜在基坑外缘采用封闭式布置,井间距应大于15倍井管直径,在地下水补给方向应适当加密,设计降水深度在基坑范围内不宜小于基坑底面以下0.5m。
根据地下水有无压力,水井分为无压井和承压井。水井底部到达不透水层时称完整井,否则称非完整井。
机械化施工
推运距离宜在l00m以内,以运距50m左右经济效果最好。
当地形起伏不大,坡度在200以内,挖填平整土方的面积较大,土的含水量适当,平均运距短(一般在lkm以内)时,采用铲运机较为合适。
移挖作填以及基坑和管沟的回填,运距在60-l00m以内时可用推土机。
铲运机是全能选手。
运土汽车载重量宜为每斗土重的3--5倍。
土方填筑与压实
含有大量有机物的土壤,石膏或水溶性硫酸盐含量大于5%的土壤,冻结或液化状态的泥炭、黏土或粉状砂质粘土等,一般不能作填土之用。
填土应分层进行,并尽量采用同类土填筑。(上层土受力大)
应将透水性较大的土层置于透水性较小的土层之下(避免淤水)
土的控制干重度与最大干重度之比称为压实系数Dy。砖石承重结构和框架结构在地基的主要受力层范围内的填土压实系数Dy,应大于0.96,而在地基主要受力层范围以下,则为0.93—0.96。
土的实际干重度可用“环刀法”测定。
填土的压实方法有碾压、夯实和振动压实等几种。
碾压适用于大面积填土工程。
夯实主要用于小面积填土,可以夯实黏性土或非黏性土,夯实的优点是可以压实较厚的土层。人工夯实填土时分层填土的厚度一般小于200mm。
振动压实主要用于压实非黏性土。
填土压实质量与许多因素有关,其中主要影响因素为:压实功、土的含水量以及每层铺土厚度。
开挖岩石多用爆破方法。爆破施工包括打孔、装药、填塞、引爆和清理。一般拆除爆破采取“多钻眼,少装药”的办法。