各地
资讯
当前位置:中华考试网 >> 结构工程师 >> 二级结构 >> 二级指导 >> 2019二级注册结构工程师基础考点:钢结构

2019二级注册结构工程师基础考点:钢结构

中华考试网  [ 2018年12月8日 ]  【

2019二级注册结构工程师基础考点:钢结构

  1.钢结构的检测包括哪些内容?

  答:可分为钢结构材料性能、连接、构件的尺寸与偏差、变形与损伤、构造以及涂装等项工作,必要时,可进行结构或构件性能的实荷检验或结构的动力测试。

  2. 焊缝不合格率的评定与处理办法是什么?

  答:抽样检查的焊缝数如不合格率小于2%时,该批验收应定为合格; 不合格率大于5%时,该批验收应定为不合格; 不合格率为2%~5%时,应加倍抽检,且必须在原不合格部位两侧的焊缝延长线各增加一处,如在所有抽检焊缝中不合格率不大于3%时,该批验收应定为合格,大于3%时,该批验收应定为不合格。 当批量验收不合格时,应对该批余下焊缝的全数进行检查。当检查出一处裂纹缺陷时,应加倍抽查,如在加倍抽检焊缝中未检查出其它裂纹缺陷时,该批验收应定为合格,当检查出多处裂纹缺陷或加倍抽查又发现裂纹缺陷时,应对该批余下焊缝的全数进行检查。

  3. 当钢材标称屈服强度大于690MPa(调质状态),为什么要求以焊接完成48h 后无损检测结果作为验收依据?

  答:考虑延迟裂纹的倾向性。

  4 钢网架的挠度检测试验如何评定?

  答:钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测得挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。 当设计文件没有做出明确规定的情况下,依据民用建筑可靠性鉴定标准中规定执行(楼盖、跨度的1/250;屋面、跨度的1/200 )。

  5.用5PK2.5的斜探头对母材厚度为20毫米的焊缝进行超声波探伤,扫描按1:1的水平调节,在探伤过程中在水平40㎜和70㎜处各发现一个信号反射,试求2个反射信号的深度?

  答:缺陷1 H=40/2.5=16㎜;缺陷2 由于T<70/2.5<2T,故缺陷为2次波发现,缺陷H=(2T-70)/2.5=12㎜

  6.在焊缝检测过程中发现裂纹性质的缺陷情况下,应如何确定检测比例?

  当检查出一处裂纹缺陷时,应加倍抽查,如在加倍抽检焊缝中未检查出其它裂纹缺陷时,该批验收应定为合格,当检查出多处裂纹缺陷或加倍抽查又发现裂纹缺陷时,应对该批余下焊缝的全数进行检查。

  7.钢结构变形检测主要包括哪些?

  答:钢结构变形检测主要包括:钢梁、桁架、吊车梁及钢屋(托)架、檩条、天窗架等平面内垂直变形(挠度)和平面外侧向变形,钢柱柱身倾斜与挠曲、整体结构的垂直度(建筑物倾斜) 和整体平面弯曲以及基础不均匀沉降等。

  8. 《钢结构设计规范》(GB50017--2003)中,对焊缝质量等级的选用有什么规定?

  答:规定如下:

  1) 需要进行疲劳计算的构件中,垂直于作用力方向的横向对接焊缝或T型对接与角接组合焊缝受拉时其质量等级应为一级,受压时其质量等级应为二级。作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝其质量等级应为二级。

  2) 在不需要进行疲劳计算的构件中,凡要求与母材等强的对接焊缝应予焊透,受拉时其质量等级不低于二级,受压时其质量等级宜为二级。

  3) 重级工作制和起重量Q>50t的中级工作制吊车梁的腹板与上翼缘板之间以及吊车桁架上弦杆与节点板之间的T形接头应予焊透。对接与角接组合焊缝其质量不应低于二级。

  4) 角焊缝质量等级一般为三级,但对直接承受动力荷载且需要验算疲劳和起重量Q>50t的中级工作制吊车梁的角焊缝的外观质量应符合二级。

  9.当钢结构施工质量不符合GB50205-2001标准要求时,如何进行处理?

  1 经返工重做或更换构(配)件的检验批应重新进行验收。

  2 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批应予以验收。

  3 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批可予以验收。

  4 经返修或加固处理的分项分部工程虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求可按处理技术方案和协商文件进行验收。

  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的钢结构分部工程严禁验收。

  2019结构工程师新课备考开启:重要考点讲解,一路通关套餐>>>>在线试听

  全国统一服务热线:4000-525-585 快速联系通道 

纠错评论责编:sunshine
考试题库
热点推荐»