各地
资讯
当前位置:中华考试网 >> 结构工程师 >> 二级结构 >> 二级指导 >> 2016年二级结构工程师《专业考试》讲义:第十七讲

2016年二级结构工程师《专业考试》讲义:第十七讲

中华考试网  [ 2016年5月23日 ]  【

2016年二级结构工程师《专业考试》讲义:第十七讲

  1施工工艺流程

  墙基弹线一用木方找平保温层底面标高线一在保温板上弹出插接栓位置线一固定保温板一按设计位置插入插接栓一保温板安装质量验收一固定模板一烫穿墙螺栓孔一合模一在模板上口或门窗洞口处将保温板固定到模板上一浇注混凝土一拆模一保温板面层初步清理一用尼龙胀栓对插接栓漏装或不易安装部位进行加固补强一对边角及门窗洞口处保温板进行裁切修补处理一用高压碰枪对保温板面层进行彻底清理一填塞穿墙螺栓孔一抹底层聚合物砂浆一内嵌玻璃纤维网格布一抹面层聚合物砂浆一面层涂料施工一验收

  2弹线按设计要求弹出保温层边角位置线及保温层底面标高线,并用木方找平保温层底面标高。

  3在保温板上弹出插接螺栓位置线用墨斗弹出每块保温板上的插接检位置线,按320mmX400mm梅花形布置。

  4安装保温板

  (1)绑扎完墙体钢筋后在外墙钢筋外侧绑扎水泥垫块(不得使用塑料垫块),每平方米保温板内不少于3块。用以保证保护层厚度并确保保护层厚度均匀一致,然后在墙体钢筋外侧安装保温板。

  (2)保温板的安装应从阳角部位开始,水平向阴角方向铺放。为防止浇筑混凝土时跑浆,保温板加工成企口型,保温板不是整板时,要在现场用钢锯条或壁纸刀切出企口然后拼缝。

  (3)门窗洞口处的保温板应采用在整块泡沫板切割出洞口后进行拼装,不得用碎(小)块拼装。严禁将破损的保温板应用到大面墙上,可根据实际情况经过裁切用到边角部位。注:安装较小的保温板条时,必须在其上布置插接栓(小于300ram时,可设一排,大于300ram时须设两排交错布置)。

  (4)在安装好的保温板面上弹线,标出锚栓的位置,用电烙铁或其他工具在锚栓定位处穿孔,然后在孔内塞入胀管,其尾部与墙体钢筋绑扎作I临时固定。插接栓同钢筋绑扎时,切勿过紧,过牢,以绑扎后可在混凝土的侧压力作用下轻松脱钩为宣,将保温板与钢筋墙直接连接,用20#铁丝将保温板直接绑扎到钢筋墙上,在混凝土的侧压力作用下20#铁丝嵌入到保温板内,不至影响保温板外侧表面平整度或引起“热桥”。

  (5)用100mm宽、10mm厚聚苯片满涂聚苯胶或贴上海面条填补门窗洞口两边齿槽形缝隙的凹槽处,以免在浇筑混凝土时在该处跑浆。

  (6)邻层保温板安装时可先裁掉保温板高出楼层的部分,裁切缝需平直,保温板在安装时外边缘不得超出其下一层保温板的外边缘,以免造成错台现象。

  (7)阴、阳角部位,门窗洞口部位水平方向第一个插接检距离门窗洞I=1或阴阳角为120mm.

  5模板安装

  (1)保温板安装完毕,需对钢筋墙处的杂物或保温板散落碎屑进行吹仓清理,安装墙体模板时,外模必须固定牢固,且不得严重挤压保温板。外模需插拭干净,不得涂抹任何脱模剂或其他溶剂性产品。(注:大模板吊装,下落时不紧贴保温板,防止大模板下边缘将插接栓刮掉,造成保温板破损)。

  (2)在保温板上开穿墙螺栓孔时,可将钢筋头烧热后对准模板上的穿墙螺栓孔烫穿保温板即可。保温板上的开孔宜若小于穿墙螺栓直径,以避免漏浆。

  (3)门窗洞口模板的处理:一种方法是保温板略长于洞口结构外缘,使保温板压住洞121模板,超出部分不小于30mm.第二种方法是保温板正好与洞13结构外缘平齐,使洞13模板正好与保温板端顶紧。

  (4)模板与支撑钢筋的处理:当大模板需要设置支撑钢筋时,支撑钢筋的长度为。墙厚+保温板厚度“,穿过保温板时需旋转穿过,以保证保温板不被损坏。

  (5)大模板上I:1处保温板的支撑处理:在大模板上I=1处用木方在内侧模板板面和保温板之间进行支撑,防止保温板向模板内侧倾斜。门窗洞口处保温板的支撑方法:在紧靠窗套模板边缘处保温板上沿四周用宽为50mm的密封条进行粘贴。

纠错评论责编:raodandan
考试题库
热点推荐»