四、建筑工程防水和保温工程施工技术
(一)屋面防水工程施工
1.屋面防水的基本要求
(1)混凝土结构层宜采用结构找坡,坡度不应小于3%;当采用材料找坡时,宜采用质量轻、吸水率低和有一定强度的材料,坡度宜为2%。
(2)排汽道纵横间距宜为6m,屋面面积每36m2宜设置一个排汽孔。
2.卷材防水屋面施工
(1)铺贴方法。
①当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层之间应满粘。
②当防水层采取满粘法施工时,找平层的分隔缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm。
③立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。
9.当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,优先采用的施工铺贴方法有( )。【2012】
A.空铺法
B.点粘法
C.满粘法
D.条粘法
E.机械固定法
【答案】ABDE
【解析】当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层之间应满粘。
(2)铺贴顺序与卷材接缝。
卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴;檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向;卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。
①平行屋脊的搭接缝应顺流水方向。
②同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm。
③上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3。
④叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面与天沟侧面,不宜留在沟底。
10.关于屋面卷材防水施工要求的说法,正确的有( )。
A.先施工细部,再施工大面
B.平行屋脊搭接缝应顺流方向
C.大坡面铺贴应采用满粘法
D.上下两层卷材垂直铺贴
E.上下两层卷材长边搭接缝错开
【答案】ABCE
【解析】卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴。平行屋脊的搭接缝应顺流水方向。立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3。
3.涂膜防水屋面施工
①涂膜防水层的施工:先高后低,先远后近、先高跨后低跨
②前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直。
③需铺设胎体增强材料时,屋面坡度小于15%时,可平行屋脊铺设,屋面坡度大于15%时应垂直于屋脊铺设。采用二层胎体增强材料时,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。
(二)地下防水工程施工
1.防水混凝土
(1)防水混凝土在施工中应注意事项
1)防水混凝土浇筑时的自落高度不得大于1.5m;防水混凝土应采用机械振捣。
2)防水混凝土应自然养护,养护时间不少于14d。
(2)防水构造处理
①墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。
②拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150~300mm处。墙体有预留孔洞时,施工缝距空洞边缘不应小于300mm。
11.防水混凝土施工时应注意的事项有( )。【2013】
A.应尽量采用人工振捣,不宜用机械振捣
B.浇筑时自落高度不得大于1.5m
C.应采用自然养护,养护时间不少于7d
D.墙体水平施工缝应留在高出底板表面300mm以上的墙体中
E.施工缝距墙体预留孔洞边缘不小于300mm
【答案】BDE
【解析】应采用机械振捣,并保证振捣密实。养护时间不少于14d。
2.表面防水层防水
1)外贴法
外贴法 |
优点 |
构筑物与保护墙有不均匀沉降时,对防水层影响较小;防水层做好后即可进行漏水试验,修补方便。 |
缺点 |
是工期较长,占地面积较大;底板与墙身接头处卷材易受损。 | |
内贴法 |
优点 |
是防水层的施工比较方便,不必留接头;施工占地面积小。 |
缺点 |
构筑物与保护墙有不均匀沉降时,对防水层影响较大,保护墙稳定性差,竣工后如发现漏水较难修补。 |
12.地下防水施工中,外贴法施工卷材防水层主要特点有( )。【2011】
A.施工占地面积较小
B.地板与墙身接头处卷材易受损
C.结构不均匀沉降对防水层影响大
D.可及时进行漏水试验,修补方便。
E.施工工期较长
【答案】BDE
【解析】外贴法是指在地下建筑墙体做好后,直接将卷材防水层铺贴墙上,然后砌筑保护墙。外贴法的优点是构筑物与保护墙有不均匀沉降时,对防水层影响较小;防水层做好后即可进行漏水试验,修补方便。缺点是工期较长,占地面积较大,底板与墙身接头处卷材易受损。
(三)楼层、厕浴间、厨房间防水
防水层必须翻至墙面并做到离地面150mm处。
(四)保温工程
外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度应不低于5℃。夏季应避免阳光曝晒。在5级以上大风天气和雨天不得施工。
五、建筑装饰装修工程施工技术
(一)抹灰工程
大面积抹灰前应设置标筋。抹灰应分层进行,每遍厚度宜为5~7mm。抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm。当抹灰总厚度超出35mm时,应采取加强措施。用水泥砂浆和水泥混合砂浆抹灰时,应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层。
(二)吊顶工程
(1)重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。
(2)板材应在自由状态下进行安装,固定时应从板的中间向板的四周固定。
(三)涂饰工程
(1)混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;涂刷水性涂料时,含水率不得大于10%;木质基层含水率不得大于12%。
(2)施工现场环境温度宜在5℃~35℃之间,并应注意通风换气和防尘。
2019年造价工程师辅导培训:备考指导班+考点精讲班+多媒体题库+考点强化班,主讲团队直击考点,助力备考。
一级建造师二级建造师消防工程师造价工程师土建职称公路检测工程师建筑八大员注册建筑师二级造价师监理工程师咨询工程师房地产估价师 城乡规划师结构工程师岩土工程师安全工程师设备监理师环境影响评价土地登记代理公路造价师公路监理师化工工程师暖通工程师给排水工程师计量工程师
执业药师执业医师卫生资格考试卫生高级职称护士资格证初级护师主管护师住院医师临床执业医师临床助理医师中医执业医师中医助理医师中西医医师中西医助理口腔执业医师口腔助理医师公共卫生医师公卫助理医师实践技能内科主治医师外科主治医师中医内科主治儿科主治医师妇产科医师西药士/师中药士/师临床检验技师临床医学理论中医理论