风机
1.风机的分类与性能
(1)风机的种类
1)按作用原理分类。
根据使气体增压的作用原理不同,把风机分为容积式和透平式两大类。
2)按产生压力的高低分类。风机又可分为
通风机(排出气体压力≤14.7kPa)(1500mmH2O,1mmH2O=9.80665Pa)
鼓风机(14.7kPa<排出气体压力≤350kPa)
压缩机(排出气体压力>350kPa)(08)
a.离心式通风机按输送气体压力可分为低、中、高压三种。(18)
低压离心式通风机,输送气体压力≤0.98kPa(100mmH2O);
中压离心式通风机,输送气体压力介于0.98~2.94kPa(100~300mmH2O)之间;
高压离心式通风机,输送气体压力介于2.94~14.7kPa(300~1500mmH2O)之间。
b.轴流式通风机按输送气体压力可分为低、高压两种。
低压轴流通风机,输送气体压力≤0.49kPa(50mmH2O);
高压轴流通风机,输送气体压力介于0.49~4.90kPa(50~500mmH2O)之间。
3)按结构形式不同可分为离心式通风机和轴流式通风机。
离心通风机是应用广泛的风机。按旋转的方向不同,可分为右旋转通风机和左旋转通风机,
①离心通风机按进气方式的不同可分为单侧进气(单吸)和双侧进气(双吸)两种。
②离心通风机按出风口角度位置的不同分为八个基本出风口位置。
5)鼓风机的分类。
①按结构形式分类有离心式鼓风机、轴流式鼓风机和回转式鼓风机等。
②按吸入方式和转速分为单级低速、单级高速和多级高速离心式鼓风机。
(2)风机型号表示方法
1)离心式通风机型号由六部分组成:
名称(用途)、型号(压力系数,比转数,单级或双级,设计序号)、机号、传动方式、旋转方式、出风口位置。
2)轴流式通风机型号表示方法与离心式通风机相似,由六部分组成:
名称、型号、机号、传动方式、气流风向、出风口位置。
(3)通风机的结构特点及用途
1)离心式通风机一般常用于小流量、高压力的场所,且几乎选用交流电动机拖动。
2)轴流式通风机产生的压力较低,且一般情况下多采用单级,其输出风压小于等于490Pa,即使是高压轴流通风机,其风压也小于4900Pa。
与离心通风机相比,轴流通风机具有流量大、风压低、体积小的特点。
轴流通风机的动叶或导叶常做成可调节的,即安装角可调,大大地扩大了运行工况的范围,且能显著提高变工况情况下的效率。因此,使用范围和经济性能均比离心式通风机好。随着技术不断发展,动叶可调的轴流通风机在大型电站、大型隧道、矿井等通风、引风装置中得到日益广泛的应用。(07,08,10,14)
2.风机的安装
(2)风机试运转。
2)风机运转时,应符合以下要求:(15,16,19)
①风机运转时,以电动机带动的风机均应经一次启动立即停止运转的试验,并检查转子与机壳等确无摩擦和不正常声响后,方得继续运转;(点动)
②风机启动后,不得在临界转速附近停留;(临界转速)
③风机启动时,润滑油的温度一般不应低于25℃,运转中轴承的进油温度一般不应高于40℃;
④风机停止转动后,应待轴承回油温度降到小于45℃后,再停止油泵工作;(油温)
⑤风机启动前开动启动油泵,待主油泵供油正常后才能停止启动油泵;
风机停止运转前,应先开动启动油泵,风机停止转动后应待轴承回油温度降到45℃后再停止启动油泵;(启动油泵)
⑥风机运转达到额定转速后,应将风机调理到最小负荷进行机械运转至规定的时间,然后逐步调整到设计负荷下检查原动机是否超过额定负荷,如无异常现象则继续运转至所规定的时间为止;(风机负荷)
⑦高位油箱的安装高度,以轴承中分面为基准面,距此向上不应低于5m;
⑧风机的润滑油冷却系统中的冷却水压力必须低于油压。
……
例题解析
【例题】某通风工程,需要输送气体压力为10kPa的小流量气体,应选用的通风机型式为( )。
A.中压离心式
B.高压离心式
C.中压轴流式
D.高压轴流式
『正确答案』B
『答案解析』本题考查的是风机。高压离心式通风机输送气体压力介于2.94~14.7kPa(300~500mmH2O)之间。
资料来源考试网校一级造价工程师教材精讲班课程,完整讲义下载进入个人中心>>
下载焚题库APP——一级造价工程师——题库——做题,包括章节练习、每日一练、模拟试卷、历年真题、易错题等,可随时随地刷题。【在线做题>>】【下载APP掌上刷题】
一级建造师二级建造师消防工程师造价工程师土建职称公路检测工程师建筑八大员注册建筑师二级造价师监理工程师咨询工程师房地产估价师 城乡规划师结构工程师岩土工程师安全工程师设备监理师环境影响评价土地登记代理公路造价师公路监理师化工工程师暖通工程师给排水工程师计量工程师