设备压力试验
在设备本体及与本体相焊的焊接和检验工作完成后,需要进行焊后热处理的设备,在热处理工作已完成条件下进行压力试验。
压力试验可分为液压试验、气压试验和气密性试验。液压试验、气压试验统称为耐压试验。
(一)液压试验
液压试验介质宜采用洁净水。对奥氏体不锈钢设备,试验用水的氯离子含量不应超过25ppm。
试验介质的温度:碳素钢、Q345R、Q370R制设备在液压试验时,液体温度不得低于5℃;其他低合金钢设备液压试验时,液体温度不得低于15℃。
液压试验的方法和要求:
(2)对在基础上做液压试验且容积大于100m3的设备,液压试验的同时,在充液前、充液1/3时、充液2/3时、充满液后的24h时、放液后应做基础沉降观测。
(二)气压试验
气压试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或惰性气体。
气压试验时气体的温度:碳素钢和低合金钢制设备,气压试验时气体温度不得低于15℃。
气压试验的方法和要求:
(1)气压试验时,应缓慢升压至规定试验压力的10%,且不超过0.05MPa,保压5min,对所有焊缝和连接部位进行初次泄漏检查。
(2)初次泄漏检查合格后,继续缓慢升压至规定试验压力的50%,观察有无异常现象。
(3)如无异常现象,继续按规定试验压力的10%逐级升压,直至达到试验压力为止,保压时间不少于30min,然后将压力降至规定试验压力的87%,对所有焊接接头和连接部位进行全面检查。
(4)试验过程无异响,设备无可见的变形,焊接接头和连接部位等用检漏液检查,无泄漏为合格。
(三)气密性试验(17)
气密性试验目的是检查连接部位的密封性能,主要用于密封性要求高的容器。
对进行气压试验的设备,气密性试验可在气压耐压试验压力降到气密性试验压力后一并进行。
设备气密性试验方法及要求:
(1)设备经液压试验合格后方可进行气密性试验。
(3)气密性试验时,压力应缓慢上升,达到试验压力后,保压时间不少于30min,同时对焊缝和连接部位等用检漏液检查,无泄漏为合格。
……
【例题】管道进行水压试验时,符合管道水压试验要求的操作是( )。
A.注水前应排尽管道内空气,向管道注水时不要打开排气阀
B.管道注满水后立即升压至规定的试验压力
C.试验合格的管道先打开排水阀进行排水,再打开排气阀
D.试验时,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施
『正确答案』D
『答案解析』本题考查的是管道压力试验。选项A,注入液体时应排尽空气,向管内注水时要打开排气阀;选项B,升压时应缓慢进行,达到规定的试验压力以后,稳压10min,经检查无泄漏、无变形为合格;选项C,试验合格的管道要把管道内的水放掉,放水以前先打开管道最高点的排气阀,再打开排水阀,把水放入排水管道。
资料来源考试网校一级造价工程师教材精讲班课程,完整讲义下载进入个人中心>>
下载焚题库APP——一级造价工程师——题库——做题,包括章节练习、每日一练、模拟试卷、历年真题、易错题等,可随时随地刷题。【在线做题>>】【下载APP掌上刷题】
一级建造师二级建造师消防工程师造价工程师土建职称公路检测工程师建筑八大员注册建筑师二级造价师监理工程师咨询工程师房地产估价师 城乡规划师结构工程师岩土工程师安全工程师设备监理师环境影响评价土地登记代理公路造价师公路监理师化工工程师暖通工程师给排水工程师计量工程师