刷油和绝热工程量计量
1.刷油
管道、设备刷油工程量的计算有两种方法:
1)以“m2”为计量单位,按设计图示表面积尺寸以面积计算。
设备筒体、管道表面积包括管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分。
设备筒体、管道表面积:
S=π×D×L
式中:π—圆周率;D-直径;L—设备筒体高或管道延长米。
带封头的设备表面积:S=π×D×L+K×π×(D/2)×N
式中:K—1.05;N—封头个数。
2)以“m”为计量单位,按设计图示尺寸以长度计算。
管道刷油以“m”计算时,按图示中心线以延长米计算,不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度。
2.绝热
1)设备筒体、管道绝热工程量,以“m3”为计量单位,按图示表面积加绝热层厚度及调整系数计算;
绝热工程中,管道长度按“延长米”计算,要求阀门、法兰需要保温时,其工程量另行计算。
绝热工程技术规范规定,保温层厚度大于100mm,保冷层大于75mm时,应分层施工,其工程量按分层计算。
设备筒体、管道绝热工程量:
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L
式中:V-绝热层体积(m3);D-管道外径(m);L-设备筒体高或管道延长米(m);δ-绝热层厚度(m);1.033—调整系数。
2)设备筒体、管道防潮层和保护层工程量以绝热层厚度及调整系数计算。
设备筒体、管道防潮和保护层工程量:
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L
式中:S—保护层面积(m2);L—设备筒体高或管道延长米(m);D—管道外径(m);δ—绝热层厚度(m);0.0082—捆扎线直径或钢带厚度(m);2.1—调整系数。
……
【例】某工艺管道绝热安装工程,管道外径为D=250mm,绝热层厚度δ=120mm,管道长度L=10m,计算该管道绝热工程量和保护层工程量。
【解】绝热层厚度大于100mm时,应分层施工。
该绝热层厚度为120mm,取每层厚度为60mm,即δ1=δ2=60mm。
第一层:
V1=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L
=3.14×(0.25+1.033×0.06)×1.033×0.06×10
=0.607(m3)
第二层:
D1=D+2δ=0.25+2×0.06=0.37(m)
V2=π×(D1+1.033δ)×1.033δ×L
=3.14×(0.37+1.033×0.06)×1.033×0.06×10
=0.84(m3)
管道绝热工程量:
V=V1+V2=0.607+0.84=1.45(m3)
管道保护层工程量:
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L
=3.14×(0.25+2.1×0.12+0.0082)×10
=16.02(m2)
资料来源考试网校一级造价工程师教材精讲班课程,完整讲义下载进入个人中心>>
下载焚题库APP——一级造价工程师——题库——做题,包括章节练习、每日一练、模拟试卷、历年真题、易错题等,可随时随地刷题。【在线做题>>】【下载APP掌上刷题】