绝热工程
绝热工程是为了减少热载体和冷载体在输送、贮存和使用过程中热量和冷量的散失,降低能源消耗和产品成本,对设备和管道采取的保温或保冷措施。
(一)绝热目的
(二)常用绝热材料
(三)设备及管道绝热结构组成
1.保冷结构的组成及各层的功能
由内到外,保冷结构由防腐层、保冷层、防潮层、保护层组成。
(1)防腐层。凡需进行绝热的碳钢设备、管道及其附件应设防腐层;不锈钢、有色金属及非金属材料制造的设备、管道及其附件则不需设防腐层。
(2)保冷层是保冷结构的核 心层。
(3)防潮层是保冷层的维护层,将防潮材料敷设在保冷静层外,阻止外部环境的水蒸汽渗入,防止保冷层材料受潮后降低保冷功效至破坏保冷功能。
(4)保护层是保冷结构的维护层,将保护层材料敷设在保冷层或防潮层外部,保护保冷结构内部免遭水分侵入或外力破坏,使保冷结构外形整洁、美观,延长保冷结构使用年限。
2.保温结构的组成及各层的功能
保温绝热结构由防腐层、保温层、保护层组成。与保冷结构不同的是,保温结构通常只有在潮湿环境或埋地状况下才需增设防潮层。
(四)绝热施工
1.绝热层施工
(1)涂抹绝热层。涂抹法是将粉状绝热材料如石棉灰、硅藻土等加水调制成胶泥状,采用分层涂抹的方法敷设在设备及管道表面。涂抹法可在被绝热对象处于运行状态下进行施工。
涂抹绝热层整体性好,与保温面结合较牢固,不受保温面形状限制,价格也较低;它施工作业简单,但劳动强度大,工期较长,不能在0℃以下施工。
(2)充填绝热层。由散粒状绝热材料如矿渣棉、玻璃棉、超细玻璃棉以及珍珠岩散料等直接充填到设备及管道壁外的空腔内的施工方法。这种结构常用于表面不规则的管道、阀门、设备的保温。
(3)捆扎绝热层。捆扎法是把绝热材料制品敷于设备及管道表面,再用捆扎材料将其扎紧、定位的方法。
该方法适用于软质毡、板、管壳,硬质、半硬质板等各类绝热材料制品的施工。用于大型筒体设备及管道时,需依托固定件或支承件来捆扎、定位。
(4)粘贴绝热层。粘贴法是用各类胶黏剂将绝热材料制品直接粘贴在设备及管道表面的施工方法,适用于各种轻质绝热材料制品,如泡沫塑料类,泡沫玻璃,半硬质或软质毡、板等。
(5)钉贴绝热层。它主要用于矩形风管、大直径管道和设备容器的绝热层施工中,适用于各种绝热材料加工成型的预制品件,如珍珠岩板、矿渣棉板等。它用保温钉代替黏结剂或捆绑铁丝把绝热预制件钉固在保温面上形成绝热层。
(6)浇注式绝热层。目前常采用聚氨酯泡沫树脂在现场发泡。该方法较适合异型管件、阀门、法兰的绝热以及室外地面或地下管道绝热。
(7)喷涂绝热层。这种结构施工方便,施工工艺简单、施工效率高、且不受绝热面几何形状限制,无接缝,整体性好。但要注意施工安全和劳动保护。
(8)闭孔橡胶挤出发泡材料。
2.防潮层施工
(1)阻燃性沥青玛蹄脂贴玻璃布作防潮隔气层,适用于在硬质预制块做的绝热层或涂抹的绝热层上面使用。(13)
(2)塑料薄膜做防潮隔气层,适用于纤维质绝热层面上。(15)
3.保护层施工
保护层的材料工程上常用塑料薄膜和玻璃丝布、石棉石膏或石棉水泥、金属薄板等。
(1)塑料薄膜或玻璃丝布保护层。适用于纤维制的绝热层上面使用。
(2)石棉石膏或石棉水泥保护层。适用于硬质材料的绝热层上面或要求防火的管道上。
(3)金属薄板保护层。它是用镀锌薄钢板、铝合金薄板、铝箔玻璃钢薄板等按防潮层的外径加工成型,然后固定连接在管道或设备上而成。
……
【例题】绝热结构金属保护层的搭接缝,宜采用的连接方式为( )。
A.自攻螺钉连接
B.普通铆钉连接
C.抽芯铆钉连接
D.焊接连接
『正确答案』C
『答案解析』本题考查的是绝热施工。硬质绝热制品金属保护层纵缝,在不损坏里面制品及防潮层的前提下可进行咬接。半硬质或软质绝热制品的金属保护层纵缝可采用搭接或插接。插接缝可用自攻螺钉或抽芯铆钉,而搭接缝只能用抽芯铆钉连接。
资料来源考试网校一级造价工程师教材精讲班课程,完整讲义下载进入个人中心>>
下载焚题库APP——一级造价工程师——题库——做题,包括章节练习、每日一练、模拟试卷、历年真题、易错题等,可随时随地刷题。【在线做题>>】【下载APP掌上刷题】
一级建造师二级建造师消防工程师造价工程师土建职称公路检测工程师建筑八大员注册建筑师二级造价师监理工程师咨询工程师房地产估价师 城乡规划师结构工程师岩土工程师安全工程师设备监理师环境影响评价土地登记代理公路造价师公路监理师化工工程师暖通工程师给排水工程师计量工程师