造价工程师

各地资讯

当前位置:考试网 >> 造价工程师 >> 安装工程 >> 安装指导 >> 2019造价工程师《安装工程》教材精讲:第四章第三节

2019造价工程师《安装工程》教材精讲:第四章第三节_第4页

考试网  [2018年12月18日]  【

  五、气柜制作和安装

  (一)气柜种类及结构形式

  1.低压湿式气柜

  (1)直立式低压湿式气柜。

  (2)螺旋式低压湿式气柜。

  湿式气柜构造简单,易于施工,但是其煤气压力波动大,土建基础费用高,冬季耗能大,检修时产生大量污水,寿命只有约10年。大容量贮气柜用此型不经济。

  2.低压干式气柜

  低压干式气柜的基础费用低,占地少,运行管理和维修方便,维修费用低,无大量污水产生,煤气压力稳定,寿命可长达30年。大容量干式气柜在技术与经济两方面均优于湿式气柜。

  3.高压气柜

  高压气柜贮存压力最大约16MPa,有球形和卧式圆筒形两种。高压气柜没有内部活动部件,结构简单。按其贮存压力变化而改变其贮存量。多用于贮存液化石油气、烯烃、液化天然气、液化氢气等。容量大于l20 m3时常选用球形,小于120m3则多用卧式圆筒形。

  (二)湿式气柜制作和安装方法

  1.气柜安装质量检验

  (1)施工过程中的焊接质量检验。焊接规范要求:

  1)气柜壁板所有对焊焊缝均应经煤油渗透试验。

  2)下水封的焊缝应进行注水试验,不漏为合格。

  3)当钢板厚度为8mm以上时,水槽壁对接焊缝应进行无损探伤检查,抽查数量,立焊缝不少于10%,环缝不少于5%。

  (2)气柜底板的严密性试验。检查底板结构强度、焊缝严密性。底板的严密性试验可采用真空试漏法或氨气渗漏法。

  (3)气柜总体试验。

  1)气柜施工完毕,进行注水试验。

  2)钟罩、中节的气密试验和快速升降试验。目的是检查各中节、钟罩在升降时的性能和各导轮、导轨、配合及工作情况、整体气柜密封的性能。

  【例】气柜施工过程中,根据焊接规范要求,应对焊接质量进行检验,以下操作正确的是( )。

  A.气柜壁板所有对焊焊缝均应作真空试漏试验

  B.下水封的焊缝应进行注水试验

  C.水槽壁对接焊缝应作氨气渗漏试验

  D.气柜底板焊缝应作煤油渗透试验

  【答案】B

  【解析】气柜安装质量检验

  六、工艺金属结构制作安装

  (一)工艺金属结构件的种类

  1. 设备框架、管廊柱子、桁架结构、联合平台

  2. 设备支架、梯子、平台

  3. 漏斗、料仓、烟囱

  4. 火炬及排气筒

  (二)工艺金属结构的制作和安装

  1. 火炬及排气筒的制作安装

  (1)塔架制作。塔架制作属于金属结构工程范围,主要包括有钢材检查、焊接、焊缝检查、组对、刷油防腐等内容。

  1)钢材检查。

厚度等于或小于12mm的钢板

按张数的10%进行磁粉探伤检查

厚度大于14mm的钢板

应100%进行超声波检查,表面用磁粉探伤检查

塔柱钢管卷后

按卷筒数的5%用磁粉全面检查

20号无缝钢管

按每批根数的10%抽查化学成分,每批抽查3根作力学性能检查。

  2)焊接。

  3)焊缝检查。塔柱对接焊缝用超声波100%检查,如有可疑点,再用X射线复查,按焊缝总数的25%检查,根据焊缝质量情况再增减检查比例。

  预应力大直径腹杆的对接焊缝,用超声波100%检查、合格标准为缺陷面积与焊缝总面积比小于0.7%,且不允许有裂纹。

  4)组对。

  5)钢结构刷油防腐。塔架通常可涂过氯乙烯漆的方法达到防腐蚀是的目的。

  (2)塔架安装。塔架的安装方法较多,一般有分节段安装和整体安装。

  整体吊装可采用双抱杆起吊方法或用人字抱杆扳倒法竖立。

  【例1】塔架制作的钢材进行检查时,对厚度大于14mm的钢板的检查方法为( )。

  A.按张数的10%进行磁粉探伤检查

  B.应100%进行磁粉探伤检查

  C.应按张数的10%进行超声波检查,表面用磁粉探伤检查

  D.应100%进行超声波检查、表面用磁粉探伤检查

  【答案】D

  【解析】厚度等于或小于12mm的钢板,按张数的10%进行磁粉探伤检查;厚度大于14mm的钢板,应100%进行超声波检查,表面用磁粉探伤检查。塔柱钢管卷后按卷筒数的5%用磁粉全面检查;20号无缝钢管按每批根数的10%抽查化学成分,每批抽查3根作力学性能检查。

  【例2】火炬排气筒的塔架整体吊装时 , 除可采用双抱杆起吊方法外,还可采用( )。

  A.双抱杆递夺法

  B.联合吊装法

  C.人字抱杆扳倒法

  D.单抱杆旋转法

  【答案】C

  【解析】整体吊装可采用双抱杆起吊方法或用人字抱杆扳倒法竖立。

  七、静置设备无损检测

  八、静置设备工程计量

  1.工程量计算规则

“台”

容器、塔器、热交换器、金属油罐中拱顶罐、球形罐、气柜

“座”

火炬及排气筒

  【例】根据《通用安装工程工程量计算规范》,下列静置设备安装工程量的计算单位为“座”的是( )。

  A.球形罐组对安装

  B.气柜制作安装

  C.整体塔器安装

  D.热交换器类设备安装

  【答案】B

  【解析】ACD均是以“台”为计量单位。

  2019年造价工程师辅导培训:备考指导班+考点精讲班+多媒体题库+考点强化班,主讲团队直击考点,助力备考

  全国统一服务热线:4000-525-585 快速联系通道 

责编:sunshine

报名通关必备

  • 姓名
  • 电话
  • 邮箱

报名指南

在线题库
  • 建筑工程
  • 会计考试
  • 职业资格
  • 医药考试
  • 外语考试
  • 学历考试