造价工程师

各地资讯

当前位置:考试网 >> 造价工程师 >> 安装工程 >> 安装指导 >> 2016年造价工程师《安装工程》复习考点解析(25)

2016年造价工程师《安装工程》复习考点解析(25)_第3页

考试网  [2016年9月29日]  【

  五、锅炉本体安装

  锅炉按结构装置可分为火管锅炉和水管锅炉。

  水管锅炉是在锅筒的外面设置了很多根管子(称为受热面),通常这些管子的上端与锅筒相连,下端与集箱(或下锅筒)相连。水管锅炉的型式较多,构造也有差异,按锅筒的数目和锅筒的放置形式,可分为单纵锅筒水管锅炉、单横锅筒水管锅炉、双纵锅筒水管锅炉和双横锅筒水管锅炉等,现以双横锅筒水管锅炉的安装为例。

  双横锅筒水管锅炉属于散装锅炉,安装比较复杂,其安装主要程序为:锅炉钢架,上下锅筒,胀管,附属设备安装,水压试验,筑炉、烘炉、煮炉,定压和试运行等。

  (一)锅炉钢架安装

  (二)锅筒安装

  (三)受热面管子(对流管束)的安装

  (四)省煤器安装

  省煤器通常由支承架、带法兰的铸铁翼片管、铸铁弯头或蛇形管等组成,安装在锅炉尾部烟管中,水进入省煤器后,经与高温烟气换热使水温提高。

  每根铸铁省煤器管上破损的翼片数不应大于总翼片数的5%,整个省煤器中有破损翼片的根数不应大于总根数的10%。

  (五)空气预热器安装

  空气预热器分为板式、管式和回转式三种结构形式,常采用的是钢管式和回转式预热器。

  (六)过热器安装

  (七)炉排安装

  (八)锅炉安全附件的安装

  锅炉安全附件主要指的是压力表、水位计和安全阀。

  1.压力表安装

  (3)当锅炉工作压力低于2.5MPa表压时,压力表精度不应低于1.5级。压力表盘直径不得小于lOOmm,表盘刻度极限值应为工作压力的1.5~3.0倍(最好为2倍),刻度盘上应标有表示工作压力的红线。

  2.水位计安装

  汽包水位高低直接关系到锅炉的安全运行。锅炉上必须安装两个彼此独立的水位计,以保证正确地指示锅炉水位的高低。中、低压工业锅炉常用平板玻璃水位计和电接点水位计,小型锅炉常用玻璃管式水位计。水位计上装有三个管路阀,即蒸汽通路阀、水通路阀和放水冲洗阀。水位计安装时应注意以下几点:

  (5)水位计与汽包之间的汽、水连接管上不能安装阀门,更不得装设球形阀。如装有阀门,在运行时应将阀门全开,并予以铅封。

  3.安全阀安装

  锅炉内气体压力达到安全阀开启压力时,安全阀自动打开,排出汽包中的一部分蒸汽,使压力下降,避免过压造成事故。中、低压锅炉常用的安全阀主要有弹簧式和杠杆式两种。

  蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少应装设两个安全阀(不包括省煤器上的安全阀)。

  安全阀必须垂直安装,安全阀的阀座内径应大于25mm)几个安全阀共同装设在一根与汽包相连的短管上时,短管通路截面积应大于所有几个安全阀门面积总和的1.25倍。

  同样,排气管的截面积亦至少为安全阀总截面积的1.25倍。

  4.锅炉水压试验

  锅炉的汽、水压力系统及其附属设备安装完毕后,必须进行水压试验。

  锅炉水压试验的范围包括锅筒、联箱、对流管束、水冷壁管、过热器、锅炉本体范围内管道及阀门等。安全阀应单独做水压试验。

  (九)炉墙的砌筑

  (十)烘炉

  烘炉的目的是为了将炉墙中的水分慢慢烘干,以防锅炉投入运行时,由于炉膛内火焰温度高,使炉墙内的水分急剧蒸发而产生裂纹。

  (十一)煮炉

  煮炉,就是将选定的药品先调成一定浓度的水溶液,而后注入锅炉内进行加热。其目的是为了除掉锅炉中的油污和铁锈等。

12 3
责编:sunshine

报名通关必备

  • 姓名
  • 电话
  • 邮箱

报名指南

在线题库
  • 建筑工程
  • 会计考试
  • 职业资格
  • 医药考试
  • 外语考试
  • 学历考试