6.1.3 纵 筋
1.纵筋的配筋率
轴心受压构件、偏心受压构件全部纵筋的配筋率≮0.6%;同时,一侧钢筋的配筋率≮0.2%。
2. 轴心受压构件的纵向受力钢筋
(1) 沿截面的四周均匀放置,根数不得少于4根,图6—1(a);
(2) 直径不宜小于12mm,通常为16~32mm。宜采用较粗的钢筋;
(3) 全部纵筋配筋率≯ 5%。
4. 偏心受压构件的纵向受力钢筋 图6—1(b)
(1) 放置在偏心方向截面的两边;
(2) 当截面高度h≥600mm时,在侧面应设置直径为10~16mm的纵向构造钢筋,并相应地设置附加箍筋或拉筋。
5. 保护层厚度 附表5-4
柱内纵筋的混凝土保护层厚度对一级环境取30mm。
6.钢筋间距
(1) 净距≮50mm;
(2) 中距≯300mm。
7.纵筋的连接
(1) 纵筋的连接接头宜设置在受力较小处;
(2) 可采用机械连接,也可采用焊接和搭接;
(3) 对于直径大于28mm的受拉钢筋和直径大于32mm的受压钢筋,不宜采用绑扎的搭接接头。
6.1.4 箍 筋
1.形式
为了能箍住纵筋,防止纵筋压曲,柱中箍筋应做成封闭式。
2.间距
在绑扎骨架中≯15d,在焊接骨架中≯20d(d为纵筋最小直径),且≯400mm,亦≯截面的短边尺寸。
3.直径
(1) 箍筋直径≮d/4 ( d 为纵筋的最大直径 ), 且≮6 mm;
(2) 当纵筋配筋率超过3%时,箍筋直径≮8mm,其间距≯10d(d为纵筋最小直径)。
4.复合箍筋
(1) 当截面短边大于400mm,截面各边纵筋多于3 根时,应设置复合箍筋,图6—1(b);
(2) 当截面短边不大于400mm,且纵筋不多于四根时,可不设置复合箍筋,图6—1(a)。
图 6-1 方形、矩形截面箍筋形式
5.纵筋搭接长度范围内箍筋
在纵筋搭接长度范围内,箍筋的直径不宜小于搭接钢筋直径的0.25倍;箍筋间距应加密:
(1) 当搭接钢筋为受拉时,箍筋间距≯ 5d , 且≯100mm;
(2) 当搭接钢筋为受压时,箍筋间距≯10d , 且≯200mm;
(3) 当搭接受压钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两根箍筋。
6.对于截面形状复杂的构件,不可采用具有内折角的箍筋,避免产生向外的拉力,致使折角处的混凝土破损
2019结构工程师新课备考开启:重要考点讲解,一路通关套餐>>>>在线试听