  5.6.3 纵筋 的 锚 固

  简支梁在其支座处出现斜裂缝以后,该处钢筋应力将增加,这时,梁的抗弯能力还取决于纵向钢筋在支座处的锚固。如锚固长度不足,钢筋与混凝土之间的相对滑动将导致斜裂缝宽度显著增大,从而造成支座处的粘结锚固破坏。这种情况,容易发生在靠近支座处有较大集中荷载时。

  1. 纵向钢筋的锚固长度

  (1) 纵向受拉钢筋的锚固长度 —— La

  当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,纵向受拉钢筋的锚固长度按下式计算:

  La = α(fy/ft)d (5-27)

  式中 La —— 受拉钢筋的基本锚固长度;

  fy —— 钢筋抗拉强度设计值;

  ft —— 混凝土轴心抗拉强度设计值;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;

  d —— 钢筋的公称直径;

  α—— 锚固钢筋的外形系数, 按表5-1取用。

  表 5-1

  (2) 锚固长度修正系数

  另外,由于锚固条件的不同,锚固长度应分别乘以下列修正系数:

  1) 当采用HRB335级及HRB400级和RRB400级钢筋的直径大于25mm时,考虑到这种带肋钢筋在直径较大时相对肋高减小,锚固作用将降低,取修正系数为1.1;

  2) 涂有环氧树脂涂层的HRB335级、HRB400级和RRB400级的钢筋,其涂层对锚固不利,取修正系数为1.25;

  3) 当锚固钢筋在混凝土施工过程中易受扰动时(如滑模施工),修正系数取为1.1;

  4)当采用HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的锚固区混凝土保护层大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,握裹作用加强,锚固长度可适当减短,修正系数为0.8;

  5)当HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋末端采用机械锚固措施时,锚固长度(包括附加锚固端头在内的总水平投影长度)可乘以修正系数0.7。机械锚固形式如图5-34所示。

  图 5-34 钢筋机械锚固的形式

  (a)末端带1350弯钩;(b)末端与短钢筋双面贴焊;

  (c)末端与钢板穿孔塞焊

  6) 除构造需要的锚固长度外,当受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算值时,钢筋应力小于强度设计值,此时锚固长度可缩短。其修正量为设计计算面积与实际配筋面积的比值。但直接承受动力荷载的结构和抗震设计的结构,不得考虑此项修正。

  修正后的锚固长度均不应小于0.7 La,且不应小于250mm。

  2. 简支支座处纵筋的锚固长度 —— LaS

  简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋,应伸人支座有一定的锚固长度。考虑到支座处同时又存在有横向压应力的有利作用,支座处的锚固长度可比基本锚固长度略小。锚固长度LaS应符合以下条件:

  (1) 当 V ≤ 0.7ftbho 时, LaS ≥ 5d

  (2) 当 V > 0.7ftbho 时,带肋钢筋 LaS ≥ 12d;光面钢筋 LaS ≥ 15d。

  如 LaS不能符合上述规定时,应采取有效的附加锚固措施来加强纵筋的端部,如加焊横向钢筋、锚固钢板或将钢筋端部焊接在梁端的预埋件上等。

  (3) 其他情况锚固的有关规定

  1) 如在焊接骨架中采用光面钢筋作为纵向受力钢筋时,钢筋末端可不做弯钩,但在钢筋的锚固长度LaS内应加焊横向钢筋:当V≤0.7ftbho 时,至少一根;当

  V>0.7ftbho时,至少二根;横向钢筋的直径不应小于纵向受力钢筋直径的一半;

  同时,加焊在最外边的横向钢筋,应靠近纵向钢筋的末端。

  2) 混凝土强度等级≤C25的简支梁和连续梁的简支端,如在距支座1.5h范围内,作用有集中荷载(包括作用有多种荷载,而其中集中荷载对支座截面所产生的剪力占总剪力值75%以上的情况),且V>0.7ftbho时,对热轧带肋钢筋宜采用附加锚固措施,或取LaS ≥ 15d。

  3) 支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度LaS范围内应配置不少于两个箍筋,其直径不宜小于纵向受力钢筋最大直径的0.25倍,间

  距不宜大于纵向受力钢筋最小直径的10倍,当采取机械锚固措施时,箍筋间距尚不宜大于纵向受力钢筋最小直径的5倍。

  4) 梁简支端支座截面上部应配负弯矩钢筋,其数量不小于下部纵向受力钢筋的1/4,且不少于2根。

  5.6.4 纵 筋 的 截 断

  梁的正、负纵向钢筋都是根据跨中或支座最大的弯矩值,按正截面受弯承载力的计算配置的。

  1. 正弯矩纵筋

  正弯矩区段内的纵向钢筋都是采用弯向支座(用来抗剪或抵抗负弯矩)的方式来减少其多余的数量,而不宜在受拉区截断,因为在受拉区截断对受力不利。

  2. 负弯矩纵筋

  对于在支座附近的负弯矩区段内的纵筋,则往往采用截断的方式来减少纵筋的数量,但不宜在受拉区截断。

  3. 纵筋截断的有关规定

  原因1:从理论上讲,某一纵筋在其不需要点(称为理论断点)处截断似乎无可非议,但事实上,当在理论断点处切断钢筋后,相应于该处的混凝土拉应力会突增,有可能在切断处过早地出现斜裂缝,而造成梁的斜截面受弯破坏。—→ 因而,纵筋必须从理论断点以外延伸一定长度后再截断。

  原因2:纵向钢筋还有一粘结锚固问题。如图5-36所示,当在支座负弯矩区出现斜裂缝后,在斜截面B上的纵筋应力必然增大,在梁上引起一系列由B向C发展的针脚状斜向粘结裂缝。若纵筋的粘结锚固长度不够,则这些粘结裂缝将会连通,形成纵向水平劈裂裂缝,梁顶面也会出现纵向裂缝,最终造成构件的粘结破坏。—→ 所以还必须自钢筋强度充分利用截面以外,延伸后再截断钢筋。

  梁支座截面负弯矩纵向钢筋受拉当必须截断时,应符合以下规定:

  (1) 当 V≤0.7ftbho 时,截断点应同时满足:

  ① 距不需要截面 ≮20d; ② 距充分利用截面 ≮1.2 La

  (2) 当 V>0.7ftbho 时,截断点应同时满足:

  ① 距不需要截面 ≮ho 且 ≮20d;② 距充分利用截面 ≮1.2La+ho

  (3) 若截断点仍位于负弯矩受拉区内,截断点应同时满足:

  ① 距不需要截面≮1.3ho且≮20d;② 距充分利用截面≮1.2 La+1.7ho

  4. 悬臂梁上部钢筋向下弯折的有关规定

  (1) 应有不少于2根上部钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折≮12d;

  (2) 其余钢筋不应在梁的上部截断,而应按规定的弯取点位置向下弯折,并在梁的下边锚固,弯终点外的锚固长度应满足:① 在受压区≮10d; ② 在受拉区≮20d。

  5.6.5 箍 筋 的 间距

  1. 箍筋的最大间距Smax

  箍筋的间距除按计算要求确定外,其最大的间距还应满足表5-2的规定。当V>0.7ftbho 时,箍筋的配箍率还不应小于0.24ft/fyv。

  3. 箍筋间距的其它规定

  (1) 箍筋的间距在绑扎骨架中不应大于15d,同时不应大于40Omm,d为纵向受压钢筋中的最小直径。这是为了防止受压筋的压曲。因此,当梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋还必须做成封闭式

  当一层内的纵向受压钢筋多于三根时,还应设置复合箍筋(例如四肢箍),但当梁宽不大于40omm,且纵向钢筋一层内不多于四根时可不设。当一层内的纵向受压钢筋多于五根且直径大于18mm时,箍筋的间距必须小于或等于10d。

  (3) 当梁中绑扎骨架内纵向钢筋为非焊接搭接时,在搭接长度内,箍筋直径不宜小于搭接钢筋直径的0.25倍,箍筋的间距应符合以下规定:

  1) 受拉时,间距不应大于5d,且不应大于100mm;

  2) 受压时,间距不应大于1Od,且不应大于200mm。d为搭接钢筋中的最小直径。

  3) 当受压钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外1O0mm范围内,各设置两个箍筋。

  4) 采用机械锚固措施时,锚固长度范围内的箍筋不应少于3个,其直径不应小于纵向钢筋直径的0.25倍,其间距不应大于纵向钢筋直径的5倍。当纵向钢筋的混凝土保护层厚度不小于钢筋直径或等效直径的5倍时,可不配置上述箍筋。

  2019结构工程师新课备考开启:重要考点讲解,一路通关套餐>>>>在线试听