第四章
1、高层钢结构的结构体系有框架结构体系、框架-剪力墙结构体系、 框架-支撑结构体系、框架-核心筒结构体系。(P168) 多层房屋的常见结构类型可分为三类:纯框架体系、柱-支撑体系和框-支撑体系。
2、 为减小风压作用,多高层房屋结构应采用怎样的平面形式,为减小风荷载下扭转振动呢?(P174)
为减小风压作用,多高层房屋结构应首选由光滑曲线构成的凸平面形式,以减小风载体型系数。
同时要尽可能地采用中心对称或双轴对称的平面形式,以减小或避免在风荷载作用下的扭转振动。
3、 高层建筑平面不规则结构有哪些情形?(P175),竖向布置不规则结构有哪些情形?(P175-176)
高层建筑平面不规则结构有哪些情形:①结构平面形状有凹角,凹角的伸出部分在一个方向的尺度,超过该方向建筑总尺寸的25 % ;②楼面不连续或刚度突变,包括开洞面积超过该层总面积的50 % ;③抗水平力构件既不平行又不对称于侧力体系的两个互相垂直的主轴。
竖向布置不规则结构有哪些情形:①楼层刚度小于其相邻上层刚度的 70 % ,且连续三层总的刚度降低超过 50 % ;②相邻楼层质量之比超过1.5 (建筑为轻屋盖时,顶层除外);③立面收进尺寸的比例为L1/L<0.75 ;④竖向抗侧力构件不连续;⑤任一楼层抗侧力构件的总受剪承载力,小于其相邻上层的 80 % 。
4、 高层建筑水平荷载是主要荷载,大跨度结构竖向荷载是主要荷载。
5、 在水平荷载作用下,纯框架结构剪切变形模式,剪力墙结构的侧向位移模式是弯曲变形模式,两者结合形成的框剪结构可显著减少纯框架结构的侧向位移(P170)。
6、 高层建筑梁系布置有哪些原则?(P178-179)
①钢梁的间距要与上覆楼板类型相协调,尽量取在楼板的经济跨度内。对于压型钢板组合楼板,其适用跨度范围为1.5-4.0m,而经济跨度范围为2-3m。
②钢梁将竖向抗侧力构件连成整体,形成空间体系。为充分发挥整体空间作用,主梁应与竖向抗侧力构件直接相连。
③就竖向构件而言,其纵横两个方向均应有梁与之相连,以保证两个方向的长细比不致相差悬殊。
④抗倾覆要求竖向构件,尤其是外层竖向构件应具有较大的竖向压力,来抵消倾覆力矩产生的拉力。
7、 组合楼板设计在施工阶段和使用阶段分别需要验算哪些内容?(P184-186)
施工阶段:应对作为浇注混凝土底模的压型钢板进行强度和变形验算
使用阶段:组合板正截面受弯承载力验算;组合板受冲剪承载力验算;组合板斜截面受剪承载力验算。
8、 组合梁需要验算哪些内容?(P186-190)
组合梁的正截面受弯承载力验算;组合梁的受剪承载力验算;组合梁栓钉连接件验算。
9、 简述偏心支撑的工作机理?(课件,P202)
10、 高层建筑钢结构的抗震设计,应采用两阶段设计法(P225)?
第一阶段为多遇地震作用下的弹性分析,验算构件的承载力和稳定以及结构的层间侧移;
第二阶段为罕遇地震下的弹塑性分析,验算结构的层间侧移和层间侧移延性比。
11、 为了避免严重的剪力滞后造成内力分布不均匀,致使角柱的轴力过大,通常可采取两个措施,其一是控制框筒平面的长宽比不宜过大(框筒平面迎风面的宽度超过45m时筒体效果将显著降低),其二是加大框筒梁和柱的线刚度之比。(P170)
多、高层建筑的楼盖结构包括楼板和梁系,楼板和梁系的连接不仅仅起固定作用,还要可靠地传递水平剪力。用于多、高层建筑的楼板有:现浇钢筋混凝土楼板,预制楼板以及压型钢板组合楼板。P(178)
2019结构工程师新课备考开启:重要考点讲解,一路通关套餐>>>>在线试听