各地
资讯
当前位置:中华考试网 >> 结构工程师 >> 一级结构 >> 一级专业 >> 专业指导 >> 一级结构工程师专业考试考点串讲(19)

一级结构工程师专业考试考点串讲(19)_第2页

来源:中华考试网  [ 2016年1月3日 ]  【

  (4)基础沉降原因

  塔楼和地下室的东西方向和南北方向的地质情况均有差异,其中东西方向的荷载和结构刚度基本相同,南北方向的荷载和结构刚度差异较大。在不同的静荷载和施工荷载作用下,因其沉降位移不同,以及D轴线附近相邻沉降差异而导致裂缝的产生,D轴线附近的墙体垂直裂缝和八字形裂缝说明了这一点。

  (5)环境原因

  由跟踪调查情况看,地下室个别裂缝宽度还有所发展,而且有新的裂缝产生,但原有裂缝也在闭合或者宽度变小,跟踪调查时正值寒潮期间,因此,新的裂缝和裂缝的发展由温度变化引起的可能性较大,但塔楼的荷载还在增大,地基的沉降尚不稳定,故地基沉降仍然是其原因之一。

  4裂缝危害性分析

  裂缝危害性主要按照有关规范允许的最大裂缝宽度来进行分析。

  4.1裂缝控制标准

  从国内外试验资料分析,混凝土结构物裂缝宽度一般应该控制在表4所示的范围内。

  混凝土结构物裂缝宽度控制范围序号结构物使用环境允许的裂缝宽度(mm)1无侵蚀介质、无抗渗要求0.32轻微侵蚀、无抗渗要求0.23严重侵蚀、有抗渗要求0.1

  我国规范规定钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度见表5,美国的规定见表6所示。表5钢筋混凝土结构构件最大裂缝宽度允许值序号结构物使用环境最大裂缝宽度允许值(mm)1屋架、托架的受拉构件烟囱、用以贮存松散体的筒仓处于液体压力下而无专门保护措施的构件0.22处于正常条件下的构件0.3表6美国混凝土学会224委员会对裂缝宽度的限值序号结构物使用环境最大裂缝宽度允许值(mm)1干燥环境,有保护层0.42潮湿空气,土壤中0.33冻结环境(加防冻剂)0.184海水环境0.155贮水构筑物0.1

  根据上述我国有关标准及美国有关标准,将上述分类的混凝土裂缝定性为:

  (1)宽度小于标准规定值者属于无害、可修复的裂缝;

  (2)宽度超过规定值者,一般需要由设计、施工、监理、业主等有关方面共同商定处理方案。

  (3)活裂缝需要进一步观察,待其基本稳定后,才能确定处理方案。

  根据本工程实际所处环境和用途,裂缝宽度的允许值取0.3mm为宜。

  4.2裂缝危害性分析

  从地下室混凝土裂缝调查结果可见,地下室负一层共抽查裂缝99条(见表1),其中顶板80条,墙面19条。超过上述规定值的裂缝有5条,占地下室负一层总裂缝数的5.05%,其中顶板2条,墙面3条。其余裂缝宽度均在允许范围之内。顶板的裂缝较多,占81%,墙面裂缝只占19%。地下室负二层共抽查裂缝45条(见表2)。其中顶板33条,墙面12条。裂缝宽度超过规定值者l条(顶板部位),占2.2%。与负一层一样,顶板的裂缝数较多,占73%,墙面裂缝次之,占27%。根据裂缝调查结果、建筑物重要性、使用功能和裂缝控制标准看,地下室裂缝目前对结构的安全性影响还不大,但由于少量裂缝有轻微的进一步发展趋势,而且裂缝数量多,因此现有的裂缝会影响结构的使用功能和外观,应该按照规范或设计要求对裂缝进行相应的处理。

  5预防裂缝的措施和建议

  (1)搅拌站应该加强原材料质量检测和控制,特别是砂石含水量和含泥量的检测和控制,以确保混凝土本身的质量稳定;进一步优化混凝土配比,提高混凝土抗裂能力;对一些必要的试验检测工作应予加强,如混凝土收缩试验等。

  (2)施工单位应该重视施工质量和加强质量管理,特别是要重视混凝土振捣、养护工作,保证模板的牢固,钢筋保护层的准确等;作好日常的施工记录,包括养护记录、施工异常情况处理记录、施工日志、质量检查日志。严格按照设计图纸进行施工,特别是要保证钢筋位置和数量,否则会造成严重后果。

  (3)设计单位在进行结构设计时,应该主动征求其他单位和技术人员的意见,特别是征求施工单位、科研单位的意见;征求材料研究人员、质检人员的意见,以保证所设计的工程既安全、又便于施工。设计单位应该对地下室重要构件的承载力进行验算,以便及早发现设计不足之处;对地基沉降情况进行验算,以便采取对策。

  6结论

  根据现场调查结果、理论分析,得出以下初步结论:

  (1)地下室的裂缝由变形变化引起为主因,特别是沉降变形引起的可能性较大。

  (2)地下室新发现的裂缝由温度变化和沉降变形共同引起的可能性较大。

  (3)从目前情况看,地下室现有裂缝对本工程的安全还没有太大的危害,暂时不需要特别加固处理。