灌注桩施工
由于具有施工时无振动、无挤土、噪音小、宜于在城市建筑物密集地区灌注桩在施工中得到较为广泛的使用。根据成孔工艺的不同,灌注桩可以分为干作业成孔的灌注桩、泥浆护壁成孔的灌注桩、套管成孔的灌注桩等。 │
1.干作业成孔灌注桩 │
干作业成孔灌注桩适用于地下水位较低,无需护壁即可直接取土成孔的土质,可采用螺旋钻机成孔、洛阳铲挖孔和人工挖孔等成孔方式。 │
螺旋钻成孔灌注桩是利用动力旋转钻杆,使钻头的螺旋叶片旋转削土,土块沿螺旋叶片上升排出孔外。施工时,要根据实际情况,确定相应的钻进转速及钻压;在软塑土层,含水量大时,可用疏纹叶片钻杆,以便较快地钻进;在可塑或硬塑黏土中,或含水量较小的砂土中应用密纹叶片钻杆,缓慢地均匀地钻进。全叶片螺旋钻机成孔直径一般为300-600mm,钻孔深度8-12m。 │
钢筋笼应一次绑扎完成,放人孔内之后再次测量孔内虚土厚度。混凝土应随浇随振,每次浇筑高度不得大于1.5m。
如为扩底桩,则需于桩底部应用扩孔刀片切削扩孔,扩底直径应符合设计要求,且孔底虚土厚度对以摩擦力为主的桩,不得大于300mm;对以端承力为主的桩,则不得大于l00mm。
如成孔时发生塌孔,宜钻至塌孔处以下1--2m时,用低强度等级的混凝土填至塌孔以上lm左右,待混凝土初凝后再继续下钻,钻至设计深度,也可用3:7的灰土夯实代替填筑混凝土。
2.泥浆护壁成孔灌注桩
泥浆护壁成孔是用泥浆保护孔壁,防止孔壁坍塌。通常在孔内注入高塑性黏土或膨润土和水拌合的泥浆,或者利用钻削下来的黏性土与水混合形成泥浆保护孔壁。对不论地下水位高或低的土层皆适用,多用于含水量高的软土地区。成孔机械有回转钻机、潜水钻机、冲击钻等,其中以回转钻机最多。
回转钻机是由动力装置带动钻机回转装置转动,从而带动有钻头的钻杆转动,由钻头切削土壤。根据泥浆循环方式不同,分为正循环回转钻机和反循环回转钻机。
钻进过程中,如发现排出的泥浆中不断出现气泡,或泥浆突然漏失,表示有孔壁坍陷迹象。其主要原因是土质松散,泥浆护壁不好,护筒周围未用黏土紧密填封以及护筒内水位不高。钻进中如出现缩颈、孔壁坍陷时,首先应保持孔内水位并加大泥浆比重以稳孔护壁。如孔壁坍陷严重,应立即回填黏土,待孔壁稳定后再钻。
钻杆不垂直、土层软硬不匀或碰到孤石时,都会引起钻孔偏斜。钻孔偏斜时,可提起钻头,上下反复扫钻几次,以便削去硬土,如纠正无效,应于孔中局部回填黏土至偏孔处0.5m以上,重新钻进。
3.套管成孔灌注桩
套管成孔灌注桩是利用锤击打桩法或振动打桩法,将带有钢筋混凝土桩靴(有称桩尖)或带有活瓣式桩靴的钢套管沉入士中,然后灌注混凝土并拔管而成。通常分为锤击灌注桩和振动灌注桩,前者多用于一般黏性土、淤泥质土、砂土和人工填土地基,后者除以上范围,还可用于稍密及中密的碎石土地基。
锤击灌注桩施工时,用桩架吊起钢套管,对准预先设在桩位处的预制钢筋混凝土桩靴。套管与桩靴连接处要垫以麻、草绳,以防止地下水渗入管内。然后缓缓放下套管,套入桩靴压进土中。套管上端扣上桩帽,检查套管与桩锤是否在一垂直线上,套管偏斜≤0.5%时,即可起锤沉套管。先用低锤轻击,观察后如无偏移,才正常施打,直至符合设计要求的贯入度或沉人标高,并检查管内有无泥浆或水进入,即可灌筑混凝土。套管内混凝土应尽量灌满,然后均匀拔管。桩锤冲击频率,视锤的类型而定。桩的中心距在5倍桩管外径以内或小于2m时,均应跳打。中间空出的桩须待邻桩混凝土达到设计强度的50%以后,方可施打。为了提高桩的质量和承载能力,常采用复打扩大灌注桩。
套管灌注桩施工时常易发生断桩、缩颈、桩靴进水或进泥及吊脚桩等问题,施工中应加强检查并及时处理。
——————— 业内导师督学,学习资料抢先下载 ——————— | ||||
√高频易错考点卷 | √章节模拟测试卷 | √全真模考预测卷 | ||
√历年真题解析卷 | √强化巩固习题卷 | √考前冲刺提分卷 |
立即领取资料 |