各地
资讯
当前位置:中华考试网 >> 结构工程师 >> 一级结构 >> 一级基础 >> 基础指导 >> 2019一级注册结构工程师《土木工程施工与管理》考点冲刺(9)

2019一级注册结构工程师《土木工程施工与管理》考点冲刺(9)

中华考试网  [ 2019年8月1日 ]  【

  一、混凝土工程

  1. 混凝土的制备

  (1)为使保证率达到95%以上,取施工配制强度=设计标准值+1.645σ;

  对C60及以上者,取1.15设计标准值。

  (2)搅拌机的种类与适用范围

  1)自落式—宜搅拌塑性混凝土;

  2)强制式—各种砼(干硬性、轻骨料、高性能)。

  (3)搅拌时的投料顺序

  1)一次投料法:石→水泥→砂;

  2)二次投料法:裹砂石,可提高强度或省水泥。

  2. 混凝土浇筑要求

  (1)浇筑倾落高度:骨料粒径>25mm时,≯3m; ≤25mm时,≯6m。

  自密实砼≯9m。

  不满足时,应用串筒、溜管、溜槽等,以避免分层离析。

  (2)每排柱子由外向内对称浇筑。

  (3)梁板应同时浇,当梁高>1m时可先浇梁(至板下20~30mm处)。

  (4)柱墙砼比梁板砼高2级及以上时,节点按高等级先浇,并向外延伸500。

  (5)大体积砼先定浇筑方案,以保证连续性和整体性;并采取防温度开裂措施.

  (6)水下或泥浆中浇筑,用导管法。

  3.混凝土施工缝

  (1)应事先确定;宜留在受剪力小、施工方便的部位;

  (2)原浇混凝土达到1.2MPa后,方可接缝;

  (3)接缝时,先垫浆10~15mm( 墙、柱下≯30)。

  4. 密实成型

  方法:振动、挤压、离心,自密实

  振动机械:内部插入式、表面式、外部附着式、振动台

  5. 养护时间

  (1)一般混凝土≮7d;

  (2)大体积、后浇带、C60及以上、抗渗混凝土≮14d;

  6.混凝土冬季施工(室外日平均气温连续5d低于5℃)

  (1)受冻临界强度:

  硅酸盐、普硅水泥拌制的砼——30%设计等级值

  矿渣硅酸盐等水泥拌制的砼——40%设计等级值

  (2)施工方法:

  蓄热法,加热法(蒸汽、电),暖棚法,外加剂法

  (3)材料加热温度:拌合水≯80℃;骨料≯60℃;

  (4)冬施混凝土搅拌时间:较常温增加50%;

  【例】混凝土施工缝宜留置在:

  A.结构受剪力较小且便于施工的位置

  B.结构受弯矩较小且便于施工的位置

  C.遇雨停工处

  D.结构受力复杂处

  【答案】A

  【例】浇筑混凝土单向板时,施工缝应设置在:

  A.中间1/3跨度范围内且平行于板的长边

  B.平行于板的长边的任何位置

  C.平行于板的短边的任何位置

  D.中间1/3跨度范围内

  【答案】C

  【例1】混凝土自然养护时,时间不应少于7昼夜的是:

  A. 一般混凝土

  B.抗渗混凝土

  C. 大体积混凝土

  D.C60以上混凝土

  【答案】A

  【例】某冬施工程使用普硅水泥拌制的C40混凝土施工,允许混凝土受冻时的最低强度为:

  A. 5N/mm2

  B. 9N/mm2

  C. 12N/mm2

  D. 16N/mm2

  【答案】C

 

结构工程师考试知多少?抢先领取资料慢慢看!

  一键领取学习资料  
  加群即享  
 

纠错评论责编:xieliu
考试题库
热点推荐»