一、钢筋工程
(一)钢筋的进场检验
1. 原料钢筋——检验内容:外观、质量证明文件、抽检报告。
外观全数检查:应平直,无损伤、裂纹、油污、老锈。
抽样检验:力学性能(强度、伸长率、弯曲性能),
重量偏差。
2. 抗震钢筋(带E,如HRB400E、HRB500E)
抽样检验:实测 强-屈比≮ 1.25;
屈服强度 实-标比≯1.30;
总伸长率≮9% 。
(二)钢筋的连接
1. 连接的一般规定:
(1)抗震结构的梁端、柱端箍筋加密区内不宜设置接头,且不得进行搭接。
(2)同一纵向受力钢筋不宜设置2个及以上接头。
(3)接头末端至钢筋弯起点的距离≮10d。
(4)采用焊接或机械连接时,在同一连接区段(35d 且≮500mm)内,受拉区纵筋的接头面积百分率≯50%。
(5)直接承受动载的结构构件中,不宜用焊接头。
2.焊接常用方法与适用
3.钢筋的机械连接(直径16mm以上)
(1)冷挤压连接——用于带肋粗筋。
(2)螺纹连接——用于各种粗筋。
适用广,等能力,连接快,无明火,质量可靠。接头宜错开
(三)钢筋代换方法与要求
(1)等强度代换(A代R代≥ A图R图)——用于结构构件按强度控制时;
(2)等面积代换(A代≥ A图)——用于构件按最小配筋率控制时;
(3)抗裂构件,钢筋代换需进行抗裂性验算。
(4)预制构件的吊环,必须用未冷加工的HPB300钢筋制作,不得代换;
(5)钢筋代换时,应办理设计变更文件。
(四)钢筋加工 包括:调直、除锈、切断、弯曲、焊接、成型。
(五)钢筋安装与验收
1. 安装要符合设计图纸要求;要保证保护层厚度;净距≮直径和25mm。
2. 搭接位置错开:在1.3倍搭接长度范围内,梁板类≯25%,柱类 ≯50%。
3.模板封闭或混凝土遮盖前进行隐蔽工程验收。
【例1】 对各种大直径钢筋,能实现等强度、现场全天候连接的方法是:
A. 闪光对焊
B. 电阻点焊
C.直螺纹连接
D. 冷挤压连接
【答案】C
【例2】当受拉钢筋采用焊接连接或机械连接时,在35d和500mm的区段范围内,有接头钢筋截面积占全部钢筋截面积的比值不宜大于:
A.25%
B.50%
C.60%
D.70%
【答案】B
【例3】构件按最小配筋率配筋时,其钢筋代换应按 ( ) 原则进行。
A. 等面积
B. 等承载力
C. 等重量
D. 等间距
【答案】A
。 。 。 |
结构工程师考试知多少?抢先领取资料慢慢看! |
。 。 。 | |||
一键领取学习资料 | |||||
加群即享 |