高层与高耸结构
4.1有地震作用组合的设计值:
S=1.2*S重力+1.3S水平
S重力=自重+0.5活荷(屋面不取《震规范》5.1.3,面积大或有多层时折减《荷载规范》p46页4.1.2,且与雪载取大值不同时出现4.3.1)
9度及长悬臂的8度,考虑竖向地震作用(《荷载规范》p47页5.6.4)
60m以上建筑9度及长悬臂的8度,考虑竖向地震作用同时考虑风作用
(1)抗震等级(抗震措施)
1甲乙类建筑当本地区为6-8度时,应提高一度设防(4.8.1-1)。
2丙类建筑应符合本地区烈度(4.8.1-2)。
3表4.8.2及4.8.3都是丙类建筑,甲乙类要提高一度选择。(同一条)
抗震等级确定步骤:
1确定A或B级高度(p23页4.2.2)(A级特例见4.8.2)
2确定设防烈度(p33页4.8.1,4.8.4)
3确定抗震等级(P33页4.8.2)。
几个典型构件的抗震等级确定:
1地下室(p35页4.8.5)作为上部的嵌固端层以上和主楼一样,包括本层
2裙楼与主楼连为一体(p35页4.8.6)不低于主楼
3短肢剪力墙提高一级(p68页7.1.2-3)
4底部带转换层的筒体结构(p33页4.8.2注及4.8.3注)
5框架-剪力墙,其中框架承担>50%地震倾覆力矩(p85页8.1.3)框架按纯框架结构采用
6转换层在3层及以上的部分框支-剪力墙(p97页10.2.5)框支柱及剪力墙底部加强部位提高一级。
7带加强层的高层建筑(p106页10.3.3)
8带错层的高层建筑(p107页10.4.4及10.4.5)
9连体结构的高层建筑(p107页10.5.5)