3.单层厂房中柱间支撑设置的位置及其作用
位置:
上柱柱间支撑:一般在伸缩缝区段两端与屋盖横向水平支撑相对应的柱间以及伸缩缝区段中央或临近中央的柱间。
下柱柱间支撑:在伸缩缝区段中部与上柱柱间支撑相应的位置。
作用:
提高厂房的纵向刚度和稳定性;
传递纵向水平力到两侧柱列。
4.如何进行单层厂房的变形缝设置
1)伸缩缝——减少温度应力
从基础顶面开始,将上部结构完全断开设缝。
间距:露天——70m; 在室内或土中——100m
2)沉降缝——防止厂房发生不均匀沉降
从基础至屋顶完全断开设缝。
3)防震缝——减少厂房震害
从基础顶面至上部结构完全断开设缝。
缝宽:一般为50-70mm。
设置部位:
平面、立面复杂;
结构高度及刚度变化较大;
厂房侧边贴建生活间、变电所等坡屋。
地震区:伸缩缝、沉降缝均应符合防震缝要求。